一、适用范围: fzw28-12户外智能分界负荷开关使用于户外柱 上安装的场合,具有手动合电动操作功能。 fzw28-12户外智能分界负荷开关具备故障检测功能,保护控制功能和通讯功能,安装于 10KV 架空线路上,可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点适用于 10KV 配电线路用户进线的责任分界点处,也可以适用于符合要求的分支线连接处。 二、使用环境:
一、适用范围:
fzw28-12户外智能分界负荷开关使用于户外柱 上安装的场合,具有手动合电动操作功能。
fzw28-12户外智能分界负荷开关具备故障检测功能,保护控制功能和通讯功能,安装于 10KV 架空线路上,可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点适用于 10KV 配电线路用户进线的责任分界点处,也可以适用于符合要求的分支线连接处。
二、使用环境:
周围空气温度上限不超过 40℃,不限不超过-45℃
风速不大于35m/s 海拔不高于 1000m,
地震烈度不超过 8 度
三、fzw28-12户外智能分界开关环境温度:
月平均相对温度不大于 90%;日平均相对温度不大于 95%;
覆冰厚度不超过 10mm;
安装场所应为无易燃、易爆、化学腐蚀及经常性剧烈振动的场所;
中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小阻接地;
客户如有其它特殊要求,可在订货时提出,我公司可给予最大满足。
四、产品特点
可检测毫安级的线路零序电流及 25 倍额定值得相间短路电流,测控准确、动作灵敏;
同一规格产品可适用于不同中性点接地运行方式的电力配电系统;
真空灭弧,SF6 外绝缘,内置隔离刀与灭弧室异步联动,开关分合能力强,安全性好;
Latch 式弹簧操作机构,拉杆式手动合闸,手动或电动脱扣分闸,操作简洁方便;
工作电压(电压互感器)可以内置,成套设备整体免维护性高;
所有部件全密封,耐候性强,抗凝露性能好;
全航空插头电气连接,安装投运快捷、方便、正确、可靠;
一般选择无通信方式运行,也可根据需要配置通信模块及灵活选择有线或无线通信方式进行集中数据管理。