请教几个问个
calm65
calm65 Lv.2
2019年03月10日 10:40:44
来自于建筑问答
只看楼主

1.三层并排小商业需不需要无障碍卫生间,连在一起的一栋已设有无障碍,其它挨着的还需要设吗,是不是有一个服务范围 2.商业首层直接开向室外的门个数是按两个安全出口之间,还是袋型走道尽端面积设置 3.两个防火分区,其中一个小于1000平,只有一个口,借用旁边的防火分区一个口,借用的那个口可以直接开向封闭楼梯吗

1.三层并排小商业需不需要无障碍卫生间,连在一起的一栋已设有无障碍,其它挨着的还需要设吗,是不是有一个服务范围

2.商业首层直接开向室外的门个数是按两个安全出口之间,还是袋型走道尽端面积设置

3.两个防火分区,其中一个小于1000平,只有一个口,借用旁边的防火分区一个口,借用的那个口可以直接开向封闭楼梯吗

免费打赏
真仙
2019年03月12日 14:00:50
2楼

1 需不需要设置无障碍,是要看无障碍规范8.8.1条的。按商店规范设计的要进行无障碍设计。

但商业服务网点不按商店设计,多大范围上无障碍应按当地规定执行。

2 安全出口数量是按建规5.5.8条考虑。商店疏散距离是5.5.17.4,网点是5.5.17.3。

3 关于疏散借用按建规5.5.9条设计。借用安全出口在防火墙上做甲级门即可。借用开口到封闭楼梯间上,疏散不安全。

calm65:5.5.8的200平是说的一个防火分区的吗?那我首层一个房间疏散门直接开向室外,这个房间是定义一个防火分区?

calm65:比如一栋高层办公,首层的办公室可以直接对外开门,那这个疏散门个数怎么确定

hzcxsjsjg

5.5.8第1款指的是首层的建筑面积,第2款指的是每层的建筑面积。高层办公楼首层的办公室如可以直接对外开门,这个办公室的疏散门个数可按5.5.15条位于两个安全出口之间的房间确定。

回复