变频停止就倒转
yhlyn2008
yhlyn2008 Lv.2
2008年02月15日 01:03:54
只看楼主

我单位的一台西门子M440的变频器7.5kw的带2.2kw的电机,为什么在调试好以后,在电脑上一点击停止电机就倒转,变频是在电脑调试的,用的模块是西门子300,四极电机!有哪位变频高手可告知!

我单位的一台西门子M440的变频器7.5kw的带2.2kw的电机,为什么在调试好以后,在电脑上一点击停止电机就倒转,变频是在电脑调试的,用的模块是西门子300,四极电机!有哪位变频高手可告知!
免费打赏
liu.yanjin
2008年02月15日 15:31:02
2楼
变频器上停止信号端子接错了或者变频器内部端子功能参数设置错误
回复
ntdclibo
2008年02月15日 17:33:52
3楼
同意楼上的意见!
回复
yhlyn2008
2008年02月16日 01:41:26
4楼
能否具体说一下是哪一方面的参数?
回复
xyrw
2008年02月16日 10:27:33
5楼
是否将停止指令接到反转指令线上?还有变频器的启动频率是0HZ还是5HZ?
回复
wulonghua_1982
2008年02月16日 17:39:03
6楼
1/仔细检查做的PLC程序
2、仔细检查变频器的功能设置
3、检查设备电气接线
回复
walen2001
2008年02月17日 15:30:07
7楼
同意二楼的,检查下吧,硬件没问题就看下设置参数
回复
zwg1181
2008年02月17日 16:58:02
8楼
1、复位变频器的出厂设置看行不行
2、所带电机负荷是不是水泵、风机类有冲击反转的现象(不是电机在转,而是水流冲击导致反转)
3、V/F曲线是否设为反向型的(正常是信号输入越高,输出越高,有些需要反向控制的同,比如恒压给水,压力信号越大,变频输出越小)
4、停止信号误接到反转输入端
回复
acson1972
2008年02月17日 19:03:04
9楼
这种情况,90%是因为程序写错了,首先检查程序。
回复
一天涯浪子一
2008年02月18日 01:23:48
10楼
回复
my_tulip1
2008年02月21日 16:02:31
11楼

支持
回复

相关推荐

APP内打开