关于门式刚架2015版中,端部钢架与屋面斜梁之间不能设置隅撑的问题。
困龙
困龙 Lv.2
2019年03月04日 21:06:28
只看楼主

门式刚架技术规范GB51022-2015,第7.2.2条,端部钢架与屋面斜梁之间不能设置隅撑。钢梁平面外计算长度取系杆间距,则钢梁整体平面外稳定应力比基本都要超限很多,钢梁翼缘要做的很大了。这还如何出图?

门式刚架技术规范GB51022-2015,第7.2.2条,端部钢架与屋面斜梁之间不能设置隅撑。钢梁平面外计算长度取系杆间距,则钢梁整体平面外稳定应力比基本都要超限很多,钢梁翼缘要做的很大了。这还如何出图?
免费打赏
liyuen55
2019年03月06日 09:01:45
2楼
受力面积比中间钢架小一半,荷载小了以后一般都能算过
回复
杨建001
2019年03月17日 10:40:08
3楼
非常感谢分享
回复
jiayuntang
2019年03月18日 09:24:59
4楼
受力面积比中间钢架小一半,荷载小了以后一般都能算过
回复
一纸荒年1
2019年03月31日 11:24:53
5楼
多谢分享
回复
湘江民工
2019年04月08日 11:00:45
6楼
受力面积小了很多,受压翼缘压力小,所以不容易失稳。即使计算长度比设置隅撑大了一、两倍。截面并不会增大多少。
回复