瘸子 Lv.3
2008年02月14日 14:38:15
只看楼主

我这张图是参考标准图集作的,但有人提出存在两个问题,特此请教:1.熔断器FU必须和旋转开关换位置吗?不换还能否保护S?2.接触器线圈QC和热继电器KH是否互换位置好一些?

我这张图是参考标准图集作的,但有人提出存在两个问题,特此请教:
1.熔断器FU必须和旋转开关换位置吗?不换还能否保护S?
2.接触器线圈QC和热继电器KH是否互换位置好一些?

1202971295310.JPG

免费打赏
zhangjh_xj
2008年02月14日 18:19:06
2楼
1.不换能保护S。
2.不用互换,没区别。
回复
rovehope
2008年02月15日 16:29:29
3楼

答案同上!
回复
首席技术官
2008年02月19日 13:38:10
4楼
1.熔断器FU应该和旋转开关换位置,但是不是"必须"
2.接触器线圈QC和热继电器KH可以互换位置

原理上讲,都可以,但是有时环境是很复杂的,导电尘埃、腐蚀气体等等因素,不能保证你的配电线路能够正常运行
所以要养成习惯,他这样说也有他说的道理,在没有遇到实际问题时,没有人会在意这些事情

1.熔断器在某条线路的最前端,这是一个良好的习惯
2.将线圈放在控制线路终点,也是防止非正常情况下控制失灵或错乱。
有些问题等你遇到了就知道了
这个电路是很简单的了
但是复杂的呢
所以还是要考虑严格些