[药水的电气经验]1.1.1配电箱位置的选择[住宅户内]
药水瓶盖
2019年02月19日 08:53:39
只看楼主

[药水的电气经验]1.1.1配电箱位置的选择[住宅户内] 1.住宅户内的电气设计 1.1家居配电箱 1.1.1配电箱位置的选择《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。 依照规范要求,家居配电箱一定是放在户内,方便操作的地方,建议位置,内走廊、门厅、起居室。让我们来透过现象看本质。

[药水的电气经验]1.1.1配电箱位置的选择[住宅户内]

1.住宅户内的电气设计

1.1家居配电箱

1.1.1配电箱位置的选择《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。

依照规范要求,家居配电箱一定是放在户内,方便操作的地方,建议位置,内走廊、门厅、起居室。让我们来透过现象看本质。

配电箱尽量暗装,为了美观,住宅户内的回路比较固定,不用担心装修的时候较大的修改破墙。规范解读:

1.箱底距离地面不低于1.6m,为了避免儿童的误触碰。

2.放在一进门的地方,方便后期维护的时候,维修人员无需进入房间太深,就可对配电箱做对应的操作,比如放在卧室里面,后期维修人员进入卧室进行操作,很不方便。

室内配电箱1.jpg

项目中的经验:

1.不要放在电梯井道的墙体上。一方面结构专业并不喜欢你这么做,另一方面电梯井道的震动对配电箱也不是什么好事。

2.不要放在结构墙的边缘构件上。只要和结构谈妥,配电箱是可以放在剪力墙上面的,而且剪力墙在后期精装阶段不容易被破坏,反倒是一个更优的选择。但是要确定剪力墙的边缘是有边缘构件的,结构专业不允许你开洞。

3.尽量不要放在分户墙上。分户墙一般为200厚的墙体,无论位置还是厚度都很适合配电箱,但要考虑,分户墙的一个重要的作用:隔音。配电箱的设置相当于在墙体内挖了一个很大的窟窿,墙体的隔音性能会大幅度降低。尤其是墙体的另一侧是隔壁的卧室,嗯,你懂得。

4.不要放在卫生间内部,尽量避免放在厨房。卫生间内部,因为有淋浴,一个很潮湿很潮湿的环境。厨房则是因为油烟,能避免就尽量避免。

5.一进门的玄关处,是个不错的位置,但要考虑玄关柜与配电箱是否存在打架的问题,配电箱给卡到柜子的一半是很难受也没法用的,考虑到弱电箱可能在配电箱的下方,而鞋柜里面也有大量的隔板,这虽然是后期精装需要注意的问题,但施工图阶段尽量也做出考虑。

餐厅餐桌附近也是个,一方面属于一进门不远的区域,环境较好,便于操作。

6.客厅电视墙的一侧,虽然看起来是个不错的位置,但是严禁放在那面墙上,原因:“丑”,甲方爸爸的领导爸爸看到后会骂街的。

7.弱电箱一般和配电可以上下放置,但不要严格的对齐。配电箱的普通插座回路,厨房卫生间插座回路的走线是沿着地面走线,如果严格对齐,弱电箱会挡住配电箱的管线。

1.1.1.jpg

免费打赏
xingye8860
2019年03月02日 09:21:35
12楼
在损坏前一天设备点检也未闻到异味
回复
cof1552039542187
2019年03月08日 18:17:54
13楼
感谢分享,新手必看
回复
米斯特葱
2019年03月18日 14:04:24
14楼
不错的资料
回复
饶石1515
2019年03月23日 08:25:44
15楼
不错,值的学习,谢谢楼主分享。
回复
yuyanhui63
2019年03月30日 03:21:49
16楼
谢谢楼主的资料
回复
杨建001
2019年03月30日 17:44:40
17楼
学习了,感谢分享!
回复
新鲜现烤土豆
2019年05月15日 13:42:01
18楼
很实用,NICE
回复
面条417
2019年07月08日 12:31:14
19楼

好经验,学习学习

回复
lwq1982127227
2019年09月16日 17:30:31
20楼

配电箱好多是装修来控制

回复

相关推荐

APP内打开