在进行低应变反射波法时相信大家都碰到过波形振荡问题 为什么会产生波形振荡?该如何消除?传感器本身特性、电源干扰、敲击振源、传感器安装和桩身浅部缺陷等等因素都会造成波形振荡 小编对此问题进行了探讨。 1.传感器频响较窄:例如38Hz地振检波器由于安装条件不同,在830Hz一1700Hz左右有一谐振峰。因而易使波形产生指数衰减振荡。可换用高阻尼、短余振传感器加以解决。 2.电源50Hz干扰可能从电源输入端或信号输入端感应进去

在进行低应变反射波法时相信大家都碰到过波形振荡问题 为什么会产生波形振荡?该如何消除?传感器本身特性、电源干扰、敲击振源、传感器安装和桩身浅部缺陷等等因素都会造成波形振荡 小编对此问题进行了探讨。

u=96435586,1347102170&fm=26&gp=0.jpg

1.传感器频响较窄:例如38Hz地振检波器由于安装条件不同,在830Hz一1700Hz左右有一谐振峰。因而易使波形产生指数衰减振荡。可换用高阻尼、短余振传感器加以解决。

2.电源50Hz干扰可能从电源输入端或信号输入端感应进去:前者可将电源插头反向安装得到解决;后者可以将测桩仪接地或不使信号线与潮湿地面接触得到解决。

3.传感器的安装离敲击点太近也容易产生振荡波形:传感器安装的最理想位置在距桩中心2/3处,安装传感器的耦合剂如果弹性太好或安装不禁锢都会产生振荡,可以替换粘接条件得以解决。

timg (4).jpg

4.加速传感器高频响应特性好:在不加滤波情况下敲击脉冲力宽度又窄时,都有可能产生波形振荡。当把加速积分成速度信号,再加上滤波,便可以得到较好的波形。但这样做有可能将小缺陷漏判。

5.以上因素都排除波形依然振动:有可能是桩身浅部缺陷的多次反射,用锤子做振源传感器接收反射波。对于混凝土桩基这样较长的被测体,若用一个换能器发射另一个换能器接收,根本无法推定较深缺陷的类型及其在桩身中的位置,我们通常采用反射波法。其原理是弹性固体内应力波的传播理论,当桩的长、径比很大时,可将其视为一维介质,从桩顶以手锤激发一弹性波,此波动将沿桩的轴线向下传播,当其波动到达桩底的波阻抗界面时即向上反射。