关于一排配电柜2个出口的问题
chenjie621
chenjie621 Lv.7
2019年02月15日 14:37:02
只看楼主

根据规范要求:成排布置的低压开关柜,其长度超过6m时,柜后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。 条文解释是:根据过去设计的经验和调查,许多工业企业的供配电系统,由单台变压器供电的低压配电屏并排排列的长度一般不超过6m时,屏后的通道只有一个出口,已能满足安全运行的要求,且便于建筑形式的布置;当配电屏的长度超过6m时,屏后通道应设2个出口,以便于维修工作和事故时人员逃离事故点。

根据规范要求:成排布置的低压开关柜,其长度超过6m时,柜后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。

条文解释是:根据过去设计的经验和调查,许多工业企业的供配电系统,由单台变压器供电的低压配电屏并排排列的长度一般不超过6m时,屏后的通道只有一个出口,已能满足安全运行的要求,且便于建筑形式的布置;当配电屏的长度超过6m时,屏后通道应设2个出口,以便于维修工作和事故时人员逃离事故点。

可见预留通道主要是为了方便进出,那么对于图中的一端有楼梯的情况,一二级踏步高度能够满足人员正常通过。那么这种非标情况是否也符合规范要求?QQ截图20190215142045.png


要用汉字
2019年02月16日 09:04:20
2楼
满足哈,算2个出口
回复
echizenace
2019年02月16日 09:06:45
3楼
这配图,很明显不合理。左侧楼梯都到柜子边了
回复
金马玉兔
2019年02月16日 12:38:43
4楼

个人认为,这极其不合理。

第一,从图中看,楼梯应该有护栏,人在穿过的时候很不方便。

第二,从规范上来讲,人行通道最小也得达到800宽度。

回复
echizenace
2019年02月18日 08:11:28
5楼
而且还是下6步?变电所室内地面比室外地面低?违反规范!
回复
lwq1982127227
2019年02月18日 10:09:33
6楼
图上设计的明显是室内地坪低于室外地坪,不满足规范和供电部门要求

bmwxbbb:云南地区供电局同意这种做法,把配电室内地坪挖低,做好电缆沟后与室外基本齐平,并在门口做个水泥门槛。

回复
lustrous
2019年02月19日 14:56:54
7楼
而且还是下6步?变电所室内地面比室外地面低?违反规范!

chenjie621:请问违反了哪条规范?

paul873470992:gb50054 4.3.4条

回复
bzh8462
2019年02月20日 08:09:53
8楼

1、首先配电室地面较楼层地面低1.2米,应考虑门口挡水及室内电缆沟防水问题。

2、6级台阶问题不大,应考虑低压柜 后行走宽度,不方便操作,且须增设1.1米栏杆。

3、排柜两侧具备2处通道,满足 要求。

4、安全出口、疏散指示、报警电话、灭火装置、应急照明等从图中无法看出。

5、

回复
xingye8860
2019年03月02日 09:12:54
9楼
在损坏前一天设备点检也未闻到异味
回复
杨建001
2019年03月30日 17:55:11
10楼
学习了,感谢分享!
回复
l2515848
2020年01月05日 11:08:11
11楼

还行吧,规范没详细要求,实践中不会大问题


回复

相关推荐

APP内打开