创优工程机电安装各分部做法,感官质量很不错!
ounibaby
ounibaby Lv.2
2019年01月30日 14:40:26
只看楼主

来源于:建筑工程鲁班联盟 赏析青岛高新区创业中心工程的机电安装各分部做法,该工程由青建集团施工,是集产业孵化、技术研发、公共服务为一体的综合性建筑。 本工程有冷冻机房、热交换机房、空调机房、生活水泵房 、热回收机房、消防泵房等各类机房共计84间,机房多,安装工艺复杂,设备分批进场周期长。 针对机电设备及管线种类繁多、管线综合平衡技术难度大的特点,本工程采用先进的BIM设计软件,对吊顶内、电井、管道井和机房等重点部位的管道安装进行深化设计,有效解决管线碰撞问题,使管线布置更加科学合理。

来源于:建筑工程鲁班联盟


赏析青岛高新区创业中心工程的机电安装各分部做法,该工程由青建集团施工,是集产业孵化、技术研发、公共服务为一体的综合性建筑。


1.webp.jpg


本工程有冷冻机房、热交换机房、空调机房、生活水泵房 、热回收机房、消防泵房等各类机房共计84间,机房多,安装工艺复杂,设备分批进场周期长。


2.webp.jpg

3.webp.jpg


针对机电设备及管线种类繁多、管线综合平衡技术难度大的特点,本工程采用先进的BIM设计软件,对吊顶内、电井、管道井和机房等重点部位的管道安装进行深化设计,有效解决管线碰撞问题,使管线布置更加科学合理。


4.webp.jpg

5.webp.jpg


赏析该工程机电安装各分部做法

看点1给排水及消防工程


生活给水、热水及再生水管道采用不锈钢卡压连接,非采暖房间管道做橡塑海绵保温,铝板+PAP保护层;排水管道采用抗震柔性排水铸铁管;雨水及压力排水管,采用热浸镀锌钢管。


6.webp.jpg

7.webp.jpg

8.webp.jpg

9.webp.jpg


自动喷淋、消火栓系统采用消防水池、高位水箱、消防供水泵联合加压的供水方式。地下二层消防水池效容积为954立方米。变电站与园区机房内设置七氟丙烷灭火装置。


10.webp.jpg

11.webp.jpg


管道安装横平竖直,坡向正确,无渗漏,洁具安装牢固,使用功能完好。消防设施备运转正常。


12.webp.jpg

13.webp.jpg

14.webp.jpg


看点2通风空调工程


通风空调工程采用冷水机组+市政蒸汽热力管网的中央空调系统。包括全新风系统、热回收系统、送排风系统、防排烟系统等。风管及水管保温采用橡塑海绵材料,绝热节能,整齐美观。


13.webp (1).jpg

14.webp (1).jpg

15.webp.jpg

空调设备运行正常,管道及阀门保温严密,标识及介质流向清晰,支架设置规范,整齐美观。


16.webp.jpg

17.webp.jpg


空调风管与风口连接处全部采用镀锌钢板硬连接,连接严密,气流稳定,送风效果好。


18.webp.jpg

19.webp.jpg


看点3电气工程


电气工程采用10KV双电源供电;电力配电系统采用放射式与树干式相结合的方式;照明系统分为一般照明与应急照明;保护接地型式为TN-S,保护接地、防雷及弱电设备接地,三者共用一个接地装置 。


20.webp.jpg

21.webp.jpg

22.webp.jpg

23.webp.jpg


配电箱布线整齐,相序正确,压接牢固,标识清晰,接地可靠;照明灯具安装牢固,成排成线;开关、插座相序正确,标高一致。


24.webp.jpg

25.webp.jpg

26.webp.jpg

27.webp.jpg

28.webp.jpg

29.webp.jpg

看点4智能化工程


智能化工程包括:火灾自动报警及联动、计算机网络与通讯、综合布线、有线电视、楼宇设备自控、车库管理、安全防范、会议系统、大屏幕显示、智能灯光控制、智能卡等11个系统。


30.webp.jpg

31.webp.jpg

32.webp.jpg


智能化设备运行平稳,系统灵敏有效,性能安全可靠,使用功能完好。


33.webp.jpg

34.webp.jpg

35.webp.jpg


看点5电梯工程


25部电梯运行平稳、平层准确、各控制信号响应灵敏,轿箱操作灵活,超载、承重装置动作可靠。


36.webp.jpg

37.webp.jpg

看点6通用做法


管网布置合理,空间排列有序;色环、 色标、介质流向标志醒目,标示清晰。


38.webp.jpg

39.webp.jpg

40.webp.jpg

41.webp.jpg


管道保温严密,外覆铝皮保护层,虾弯圆滑,线条流畅,标识清楚,支架设置规范,保温严密平顺。


42.webp.jpg

43.webp.jpg

44.webp.jpg

45.webp.jpg


设备安装排列整齐,牢固,减振器选型合理,运转正常。


44.webp (1).jpg

45.webp (1).jpg


风口、灯具、烟感、喇叭、喷头安装位置合理,对称居中,成行成线,与饰面板交接吻合、严密。


46.webp.jpg

47.webp.jpg

48.webp.jpg

49.webp.jpg

蒋以华
2019年02月18日 15:44:46
14楼
该工程由青建集团施工
回复
lvzhx
2019年02月19日 15:30:02
15楼
中规中矩,没有现代感!
回复
土木小书童
2019年02月19日 16:04:45
16楼

不错值得学习,管线标识做的醒目且不单调

回复
寒冬
2019年02月19日 16:58:08
17楼
感观效果特别好,施工质量较高,管控到位。
回复
gjellyd
2019年02月20日 15:16:14
18楼
进来学习了,准备进入机电工程安装阶段
回复
冰河伊
2019年02月20日 15:55:56
19楼
做的很好,学习了
回复
山高人为峰
2019年02月23日 14:48:16
20楼

配电箱的跨接线还是辫子线?2015年的施工验收规范就改了不是?“对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。”

回复
playboy_5888
2019年12月25日 18:00:10
21楼

很棒的分享,感谢楼主。

回复

相关推荐

APP内打开