求教冷库冷量的计算~!帮忙
sdytjw
sdytjw Lv.2
2019年01月24日 15:13:50
来自于制冷技术
只看楼主

现有一个1000平方的冷藏库,冷藏鱼和虾皮!!!要求-18℃。求帮忙计算下合计能有多大的冷量。如选压缩机的话需要选个多少KW制冷量的压缩机!!网上计算书的太复杂了,小徒才疏学浅看不大明白~!求教师傅帮忙计算下。 另外有没有师傅愿意分享下,经验计算法~!就是一吨货物冷藏大约需配多少  (W/t),   冷冻大约需配多少(W/t)。一般都是冷冻、冷藏,鱼、肉、菜

2019年01月25日 05:08:03
2楼

冷库制冷量的简易计算方法:

体积(升)×升温度数÷升温时间(分钟)×60÷0.86(系数)=(W)

体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(小时)÷0.86(系数)=(KW)

如60立方米的库房,需要制冷温度-18℃,不考虑其它因素,需要用10P压缩机的制冷量

250吨以下冷库(-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 

500T冷库(-18℃):制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨;

通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。

中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。

低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。

野人79:谢谢荣昌老师的指点

qq_1550369917262:荣老师绝对高手,看了你的很多评论受益匪浅

冷库工程:求荣昌老师详细解答,例如60立方的冷库,降负18度,需要10匹压缩机的冷量,10匹是怎么计算来的,能列个算吗?我还没看明白,谢谢荣昌老师

回复
wyc43
2019年01月28日 16:36:01
3楼
高手高手