这个建筑要用多少个消火栓?
xingxing888
2005年01月22日 21:08:52
只看楼主

有一88mx78m的厂房,二层,层高6m,请问,要设多少个消火栓?

有一88mx78m的厂房,二层,层高6m,请问,要设多少个消火栓?
免费打赏
spf-008
2005年01月25日 10:31:45
12楼
很好~~~~~~~~~~
回复
ygyang12
2005年01月25日 10:43:59
13楼
9具不够的,不能保证任何点有两股水注
回复
neardespring
2005年01月25日 21:43:02
14楼
大概11具见附件
回复
neardespring
2005年01月25日 21:49:55
15楼
上面的是用CAD2002 用R14再压缩一次
回复
handsomeboylane
2005年01月26日 11:11:44
16楼
我没做过厂房的,因为我仅仅做过课程设计还是个学生,但是我觉得你要看看厂房的消防等级,在主要的位置出口都要布置啊,还要有就是同时要有两支水枪作用与一点了啊。
回复
wy7036
2005年01月26日 11:26:55
17楼
我看还是设置13个比较好。因为要满足有两支水枪作用与一点。如果是9个,对与墙角这个死位是不可能达到的。
在7楼的基础上,在靠近门的山墙和对面的山墙上各设置两个消火栓箱。
回复
xingxing888
2005年01月26日 11:47:59
18楼
可我认为应按30m画圆,因为水龙带长度为25m的消火栓,其消火栓保护半径至少为30m。不知我的看法对否?望各位指正。
回复
neardespring
2005年01月26日 13:05:48
19楼
楼主,一般按照25米,主要考虑房屋布局不定,水带不能够顺直的达到失火点,实际到达失火点的距离很可能超过25m,且加上充实水柱的长度可以以25m为准。不过就此库房(大空间),我倒是认为可以用30m来衡量。
回复
freeman207
2005年01月30日 12:15:14
20楼
我画了一下,每层大概12个左右
回复
spf-008
2005年02月06日 11:07:04
21楼
无内容!