有一88mx78m的厂房,二层,层高6m,请问,要设多少个消火栓?
有一88mx78m的厂房,二层,层高6m,请问,要设多少个消火栓?
2楼
大致看了一下 假如中间有柱子大概每层设10具。
回复
3楼
设三排吗?一、三排沿墙设,中间挂柱上,行吗?
回复
4楼
9个把
25米一个任何一地点要有2只水枪能够同时达到
回复
5楼
有哪位大侠能说详细点吗?谢过!
回复
6楼
一层9个吧,两这88米长的各安装三个,中间在柱边安装三个,大概每隔25米一个,第一个离墙20米左右,
回复
7楼
简图大概是这样吧,,四方表示消防箱,靠墙安装
I------------------------------------------------------I
I 口 口 口 I
I I
I I
I 口 口 口 I
I I
I I
I 口 口 口 I
I------------------------------------------------------I
回复
8楼
不好意思,,发上去后有点问题,,,
回复
9楼
可以把图纸的大概用附件的方式粘上来大家看看。
回复
10楼
在CAD中,你用25m画个圈,在平面中布置一下,能保证两股水柱能同时到达一处就可以了。
回复
11楼
采纳9楼意见,附图:
回复