《紧急求助》装修时发现房屋楼板整片脱落,钢筋大面积暴露
nini1081
nini1081 Lv.2
2019年01月09日 15:24:26
来自于建筑施工
只看楼主

      个人住宅,装修时发现小卧室天花板有裂缝,敲打之后,掉落了一地沙子,薄薄的水泥层后面全是松散的砂石,现在开放商和施工方前来协商,本人外行,只看着觉得挺严重的,还请各位帮忙指点几个问题。 一、这个算不算重大结构问题,能通过验收的吗? 二、这种情况怎么索赔? 三、施工方表示要整块楼板打掉,然后重新灌浆,方案可行吗?影响整体吗? 感谢感谢

      个人住宅,装修时发现小卧室天花板有裂缝,敲打之后,掉落了一地沙子,薄薄的水泥层后面全是松散的砂石,现在开放商和施工方前来协商,本人外行,只看着觉得挺严重的,还请各位帮忙指点几个问题。

一、这个算不算重大结构问题,能通过验收的吗?

二、这种情况怎么索赔?

三、施工方表示要整块楼板打掉,然后重新灌浆,方案可行吗?影响整体吗?

感谢感谢

2.jpg1.jpg

免费打赏
jianzhudj
2019年01月20日 13:44:27
12楼
重大结构问题整块楼板打掉,然后重新灌浆,
回复
doushengf
2019年01月20日 14:07:55
13楼
重大结构问题,能通过验收的吗? 二、这种情况怎么索赔? 三、施工方表示要整块楼板打掉,然后重新灌浆,
回复
醉眼朦胧看世界
2019年01月23日 08:01:43
14楼
看图片,肯定不是混凝土。是结构问题。最好看看其他房间的楼板和邻居家的楼板,估计是同一批次施工的。再看看柱子混凝土。最好是退房。
回复
wodetashini
2019年01月23日 10:55:33
15楼
   首先告诉你,整个楼板砸掉后浇,是没有问题的,但浇筑时一定要采用高一标号微膨胀混凝土,且施工缝一定要处理到位。其次就看你跟开发商怎么说了,这是开发商的问题,可以进行索赔,具体费用就看你怎么谈了
回复
lyong970010
2019年01月23日 16:12:10
16楼

从照片看,应该有如下两大质量缺陷问题

1.首先是钢筋保护层厚度未达到设计及规范要求,

2.其次是混凝土强度施工过程中控制不到位,可能是第一盘砂浆未均匀散开或混凝土配合比问题;其强度估计不能满足设计要求;

建议:1、向当地建设行政主管部门进行投诉,提出相关质量问题;要求提供相关质量验收证明文件;并要求主管部门就此质量问题监督各责任主体履行相关责任和义务;

2、针对此类现象,请对套间范围内的梁板结构进行排查是否还存在此类情况;

3、要求建设单位进行现场实体结构检测鉴定,依据鉴定结果和建议进行后续加固处理;

4、相关索赔事项尽可能的搜集因此给你带来的损失证据,向建设单位提出相关索赔诉求。

回复
zq-cyt
2019年02月01日 09:33:53
17楼
这块楼板的质量问题,如果整层都是这样就是结构安全问题了;所以要到当地建设部门投诉,并要求作结构鉴定及整栋楼的安全评估。
回复
莫欺少年穷xsl
2019年02月15日 09:14:41
18楼

建议:1、检查竣工资料施工单位报审的检验批,楼面板保护层厚度是否满足施工施工技术规范要求,施工单位是否按照混凝土 配合比搅拌混凝土,从图片看出此屋面混凝土骨料太少,导致混凝土的强度达不到设计强度要求,浇筑混凝土时未有效控制钢筋保护层,未采用垫块支垫下层手里钢筋,导致保护层厚度达不到设计要求,钢筋裸露在外面发生氧化反应产生锈蚀,从而失去和混凝土的包裹能力,导致保护掉落。

2、各方责任主体落实不到位,验收过程中把关不严,检测单位未出具真实有效的报告。

回复
chenanlin1972
2019年02月19日 10:02:28
19楼
本人见过并处理多起类似质量问题。产生原因是混凝土浇筑前的润泵砂浆未合理处置,倾倒在现浇板面。混凝土拆模后基本可以发现局部黄砂沉积,局部酥松情况。分项验收及主体验收时未严格验收并处理。最好的处理方法也就是打掉重新浇筑,面积不大的话可以高强砂浆抹平后碳纤维加固。

鹡鸰5:是的。这属于操作疏忽和检查不到位导致的质量事故。就是最开始那一点混凝土不能直接就开始浇筑。特别不能集中起来

回复
xingye8860
2019年02月21日 09:22:02
20楼
恶意灌水将受到惩罚
回复
buzkwo
2019年02月22日 21:25:34
21楼
咋一看 看起来心惊肉跳

buzkwo:这样的问题还是刚过验收期,以后呢,10年,20年。。以后怎么办