操作端隔离安全栅把安全区的4-20mA信号隔离传送到有防爆要求的危险侧,驱动现场的执行机构、阀门、阀门定位器等设备。由于操作端隔离安全栅的各种环节和检测端隔离安全栅工作原理大致相同,这里不再对操作端隔离安全栅电路图作具体介绍。 图1 操作端隔离安全栅原理框图 操作端隔离安全栅原理框图如图1所示。24V直流电源经磁耦合多谐振荡器变成交流方波电压,通过隔离变压器分成两路,一路供给调制器,作为4-20mA信号电流的斩波电压;另一路经整流滤波,给解调放大器、限压限流电路及执行器供给电源。
操作端隔离安全栅把安全区的4-20mA信号隔离传送到有防爆要求的危险侧,驱动现场的执行机构、阀门、阀门定位器等设备。由于操作端隔离安全栅的各种环节和检测端隔离安全栅工作原理大致相同,这里不再对操作端隔离安全栅电路图作具体介绍。
图1 操作端隔离安全栅原理框图
操作端隔离安全栅原理框图如图1所示。24V直流电源经磁耦合多谐振荡器变成交流方波电压,通过隔离变压器分成两路,一路供给调制器,作为4-20mA信号电流的斩波电压;另一路经整流滤波,给解调放大器、限压限流电路及执行器供给电源。
操作端隔离安全栅中的信号通路是这样的,由控制室仪表来的4-20mA 直流信号电流经调制器变成交流方波,通过电流互感器作用于解调放大电路,经解调恢复为与原来相等的4-20mA直流电流,以恒流源的形式输出。该输出经限压限流,供给现场的执行器。从整机功能来说,它操作端隔离安全栅和检测端隔离安全栅一样,是一个传递系数为1的带限压限流装置的信号传送器,为了能用变压器实现输入、输出、电源电路之间的隔离,对信号和电源都进行了直流→交流→直流的变换处理。
必须说明,并非所有使用4-20mA信号的场合都要用安全栅组成安全火花防爆系统。系统是否需要防爆,必须根据生产场所的性质决定,如果不认真调查研究,盲目提高防爆要求,必然造成经济上的浪费和维护上的麻烦。凡没有燃烧和爆炸危险的场所,执行端就不需要操作端隔离安全栅,调节器输出可直接送到执行器。这时检测端隔离安全栅也不需要。为了各输入回路能互相隔离以避免共地干扰,应该选用信号隔离器更适合,可节省投资。