2楼
1灰尘多加上潮气,表面形成一层脏东西影响光栅
2震动或螺丝松动导致遍位
3接口断线
回复
3楼
安全栅分为检测安全栅和操作安全栅,检测安全栅主要输出一个直流电压去现场一次表,作为馈电.其中经过一个能量抑制电路,防止能量过大在现场产生火花.操作安全栅主要输出一个直流电流去现场控制仪表(去阀门定位器等),也经过一个能量抑制电路,防止能量过大在现场产生火花,基本和操作端的能量限制电路是一样的.大多数故障也是出现在这个电路.
另外安全栅还分齐纳栅和电子,模块栅.齐纳栅主要是汇流排必须接地良好.模块栅接插件必须接插完好.齐纳栅坏了也没有维修价值了.电子和模块的还可以换换零件.
回复
4楼
我们一般用的操作安全栅比较多阿,可是我觉得真正起到的作用不是很大
回复