10/0.4KV配电变电站接地网图纸这么画,行吗?
cof1545981628320
2019年01月02日 20:46:55
只看楼主

小弟在一个电力小院里做变电设计,10/0.4KV的变电所上上下下也做了快两千个了。实际工程当中,变电所土建施工质量真的是差到惊人(槽钢不接地,接地网搭接处不做防腐处理,接地网埋深0.2米,不埋设接地角钢)。每次去现场勘察,尤其是10几年的老旧配电房,触碰配电柜的时候都要捏把汗,就怕中性线接地电阻不合格,不平衡电流把自己给电倒了。 最近在看《工业与民用配电设计手册》第四版、王厚余老师的《低压电气装置的设计安装和检验》第三版。

接地示意图-模型.jpg

人越看越糊涂,所以突发奇想,画了一个接地的草图,主要是考虑接地质量不能保证的情况下,尽可能降低事故发生概率,请论坛内各路大神指正。

免费打赏
cof1545981628320
2019年01月02日 20:52:34
2楼
补充一条,小弟平时在设计过程中一直都是不采用MEB等电位接地箱的,一个是客户最成本费用的考虑,毕竟VV185/240的电缆还是很贵的,客户不愿意接受,另一个公司10几年来一直不做,也从未出过事情,所以也就一直没有做。