武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司是主营连锁中式餐饮的企业。公司于1991年创建,经过十多年的卓越经营和健康发展,在社会上创立了良好的企业形象,取得了骄人的业绩,成为武汉市餐饮业的龙头企业和知名品牌,是武汉市政府重点扶持的民营企业。 在短短十年的发展历程中,亢龙太子酒轩经过四次扩张经营战略,由最初的八张餐桌的小餐馆,发展到拥有五座大型连锁酒店的“航母”餐饮龙头企业,注册资本发展到5000万元、资本总额近亿元的知名企业。
在2001年度被中国商业联合会、中国烹饪协会命名为“中国餐饮百强企业”及“中华餐饮名店”,2005年度被湖北省政府评为“鄂菜十大名店”,2006年度被中国商务部评为“中国十大餐饮品牌”,被中宣部等八部委评为“百城万店无假货示范店”。最新排名:全国餐饮业前十强企业。
本帖主要介绍“亢龙太子酒轩花园酒店”的一期空调工程,分为:一、室外篇;二、机房篇;三、室内篇
室外篇:主要介绍该店的建设规模;
机房篇:主要介绍机房的安装实景;
室内篇:着重介绍室内装饰与配置。
22楼
21、室外实景
回复
23楼
22、室外实景
回复
24楼
二、机房篇
1、冷冻站设计简介
中央空调系统冷冻站设在地下二层
冷冻站内系统包括:中央空调系统冷冻站设备及冷冻水(热水)管路系统、冷却水系统安装、油系统安装、排风送风系统安装。
本工程的空调设计冷负荷为6562kW,空调设计热负荷为1879kW。
空调主机选择两台直燃型溴化锂吸收式冷热水机组:
ZXQY233H2 Q=2330kW N=12.48kW 1台
ZXQY465H2 Q=4650kW N=26.52kW 1台
选择两台两台常压锅炉:
CWNS1.4-95/70-YCQT N=4.5KW 1台
CWNS0.35-95/70-YCQT N=0.75KW 1台
(1)空调系统及方式
夏季由直燃机组供给7℃的冷水,冬季由直燃机机组供给50℃的热水。按季节分别送至空调房间的空调处理调和设备,对空气进行冷却,去湿或加热处理。
(2)由锅炉供给的热水通过与板式换热器换热,为酒店提供生活用热水和冬季游泳池用水。
(3)空调冷冻循环水泵和冷却水循环泵均为4台,且均为三用一备。生活用热水系统和游泳池用水系统热水循环泵为2台,一用一备。
(4)空调冷冻水系统为两管制定流量闭式系统,膨胀水箱系统定压,定压膨胀水箱安装于屋顶层并高出末端系统最高点1.5M。
(5)机房内为保证直燃机燃烧和通风要求,设置新风供给系统。为防止燃烧废气和余热蓄积,设置排风系统。
回复
25楼
2、其它
(1)管道管径:小于DN100用镀锌钢管;大于DN125小于DN300用无缝钢管;大于DN350用螺旋焊管。
(2)水管保温:冷冻水管采用难燃B1级橡塑保温材料,保温厚度为50mm;热水管道用离心玻璃棉保温,保温厚度为50mm。
(3)机房内烟囱采用δ=4mm的钢板制作,烟囱保温采用硅酸铝纤棉保温,保温厚度为50mm。烟囱保温后外包彩色钢板,彩色钢板厚度为0.5mm,冷冻水管及阀门保温和热水管保温后外包彩色钢板保护层,彩色钢板厚度为0.5mm。
(4)其他未说明事项按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002实施。
3、自控
(1)为安全、方便的对空调系统的运行进行管理,设计采用电动阀门对不同的运行工况进行调节和控制。
(2)本项目末端系统为变流量系统,为保证末端子系统的水力平衡和各系统的能量切换,在分水器的各系统回水总管上设置固定流量动态平衡阀。
(3)利用溴化锂主机的联控功能,实现溴化锂主机—冷却水泵—冷冻水泵—冷却塔的运行管理和开关机联动。
(4)开机程序:冷却塔开机—冷却水电动阀门开启—冷却水泵开机—冷冻水电动阀门开启—冷冻水泵开机—溴化锂主机开机。
(5)关机程序:溴化锂主机开机--冷冻水泵关机--冷冻水电动阀门关闭—冷却水泵关机--冷却水电动阀门关闭—冷却塔关机。
(6)每台设备的排烟管进出口处设置排烟止回风阀,排烟止回风阀的开关与设备的启动停联动。
回复
26楼
4、机房实景—分集水器安装
回复
27楼
5、机房实景—分集水器安装
回复
28楼
6、机房实景—分集水器安装
回复
29楼
7、机房实景—分集水器安装
回复
30楼
8、机房实景—直燃型溴化锂吸收式冷热水机组安装
回复
31楼
9、机房实景—直燃型溴化锂吸收式冷热水机组安装
回复