这样处理高浊度,高硬度的饮用水,可行不?多谢
dadatristen
2008年02月12日 00:51:41
来自于水处理
只看楼主

饮用水处理,原水数据是(单位基本都是mg/L)pH 7.1碱度(CaCO3) 220硬度(CaCO3) 300Ca 硬度(CaCO3) 250温度 15浊度 42 NTU总铁 0.15总锰 0.03总有机物 4.8 消毒副产物前导物 2.9 浊度要处理到1NTU。我想的流程就是传统的方法:隔栅,pH控制和加氧化消毒剂,絮凝(加絮凝剂,除硬度),沉淀池(加CO2),沙滤,消毒,出水

饮用水处理,原水数据是(单位基本都是mg/L)
pH 7.1
碱度(CaCO3) 220
硬度(CaCO3) 300
Ca 硬度(CaCO3) 250
温度 15
浊度 42 NTU
总铁 0.15
总锰 0.03
总有机物 4.8
消毒副产物前导物 2.9

浊度要处理到1NTU。我想的流程就是传统的方法:
隔栅,pH控制和加氧化消毒剂,絮凝(加絮凝剂,除硬度),沉淀池(加CO2),沙滤,消毒,出水
不知道把除硬度和絮凝放在一起可行不可行。多谢咯!
免费打赏
dadatristen
2008年02月12日 00:52:43
2楼
我的图片怎么没出来?
回复
yajunhao
2008年02月18日 10:25:10
3楼
???
不过可以用个小瓶子弄点水加点药剂试验一下