16层商住两用 屋顶的消防水箱能否与生活合用?
comwei
comwei Lv.4
2005年01月22日 16:14:53
只看楼主

我在房地产公司,开发两座16层商住两用小高层。(地下两层,地上1、2层为商业,3--15商住,16层为设备层)设计是:1、2层市政直供,3--16层变频泵供水未分区,3--9层加减压阀。我的想法是,利用屋顶消防水箱,在保证消防用水不被占用的前提下,向下9-15层供水。地下室设置两套泵,一套变频泵(两大一小)供3--8,一套(一用一备)供消防水箱。前辈们认为如何?高层民用建筑设计防火规范 GB 50045—95 (未废止)

我在房地产公司,开发两座16层商住两用小高层。(地下两层,地上1、2层为商业,3--15商住,16层为设备层)
设计是:1、2层市政直供,3--16层变频泵供水未分区,3--9层加减压阀。

我的想法是,利用屋顶消防水箱,在保证消防用水不被占用的前提下,向下9-15层供水。地下室设置两套泵,一套变频泵(两大一小)供3--8,一套(一用一备)供消防水箱。

前辈们认为如何?

高层民用建筑设计防火规范 GB 50045—95 (未废止)
7.4.7.4 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
小小法师
2005年01月22日 13:55:25
2楼
1-3层直供,4-16变频,同时供给消防水箱,生活水箱可以不设。要设也最好和消防分开。
回复
comwei
2005年01月22日 14:17:36
3楼
我的意图是降低运行成本。
回复
yunger12345
2005年01月22日 14:42:57
4楼
新规范《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中的第3.2.8条中说消防水箱与生活水箱应完全分开设置,它在里面的条文说明中说的好清楚的,看看规范吧!
回复
loveyourself2005
2005年01月22日 16:04:57
5楼
我在2002年做过的一个工程也是商住楼(16层),它的生活水箱和消防水箱是共用的.现在已完工通过验收。不知4楼你说的新规范是从那年开始施行的
回复
lin1430
2005年01月22日 16:17:26
6楼
hehe 同意4楼的看发,我也看了那规范
回复
liaw
2005年01月22日 17:29:47
7楼
同意四楼,《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中的第3.2.8条
生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
回复
flyskykitty
2005年01月22日 20:36:31
8楼
不知你是哪里的项目,虽然规范如此说,但是我们这里上水公司从来都不同意分开设的,从实际操作上来说合并也是可行的。
回复
ouyibing
2005年01月22日 20:44:48
9楼
首先,消防水箱与生活水箱必须完全分开;其次,只用两台泵,一用一备,供生活水箱与消防水箱。
回复
qing_hee
2005年01月22日 22:39:40
10楼
同意4楼,规范上是说生活水箱与消防水箱应该分开设置,以前的规范是可以合用的,而且有很多实际工程都是合用.按规范设计执行是没错的.
但本人认为,如果每天用水量远远大于水箱的容积,是可以合用的,理由是水箱里的水是活水,含有较高余氯可以杀死因消防水引起的细菌.
不知各位有何看法?
回复
ynhyh
2005年01月22日 22:54:56
11楼
不知道楼主是什么地方?
在偶这里16层的根本就不用设生活水池和生活水箱,选用一套无负压增压装置,直接从市政取水,该装置安装于室内一层任何合适安装之位置,可安装于墙面,也可卧式安装于地面,约占面积2~3平方.不过价格有点贵(约20万).另外,最重要是当地供水部门是否同意该增压装置直接从市政管取水.
回复