一、采用粘贴钢板加固梁柱时,应满足下列要求: 1.原构件的混凝土实际强度等级不应低于C15;混凝土表面的受拉粘结强度不应低于1.5MPa。粘贴钢板应采用粘结强度高且耐久的胶粘剂;钢板可采用Q235或Q345钢,厚度宜为2~5mm。 2.钢板的受力方式应设计成仅承受轴向应力作用。钢板在需要加固的范围以外的锚固长度,受拉时不应小于钢板厚度的200倍,且不应小于600mm;受压时不应小于钢板厚度的150倍,且不应小于500mm。
一、采用粘贴钢板加固梁柱时,应满足下列要求:
1.原构件的混凝土实际强度等级不应低于C15;混凝土表面的受拉粘结强度不应低于1.5MPa。粘贴钢板应采用粘结强度高且耐久的胶粘剂;钢板可采用Q235或Q345钢,厚度宜为2~5mm。
2.钢板的受力方式应设计成仅承受轴向应力作用。钢板在需要加固的范围以外的锚固长度,受拉时不应小于钢板厚度的200倍,且不应小于600mm;受压时不应小于钢板厚度的150倍,且不应小于500mm。
3.粘贴钢板与原构件尚宜采用专用金属锚栓连接。
4.粘贴用钢板的焊接连接必须在粘贴前进行,粘贴以后不得对构件进行任何焊接连接。
5.粘贴钢板加固钢筋混凝土结构的胶粘剂材料性能、加固构造和承载力验算,可按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的有关规定执行。其中,对构件承载力的新增部分,其抗震加固的承载力调整系数采用1.0,且对A、B类钢筋混凝土结构,原构件的材料强度设计值和抗震承载力,应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023的有关规定采用。
6.被加固构件长期使用的环境和防火要求,应符合国家现行有关标准的规定。
二、粘贴钢板加固法加固房屋时,应满足下列施工要求:
1.粘钢加固施工应按如下工艺流程进行:表面处理—卸荷一配胶并涂敷胶—粘贴一固定加压—固化一卸支撑检验—粉刷防护处理。
2.混凝土构件表面处理:对原混凝土构件的粘合面,应刷除表面油垢污物后用清水冲洗,再对粘合面进行打磨,去掉1~2mm厚表层,用无油压缩空气除去粉尘或用清水冲洗干净,待完全干燥后用脱脂棉沾丙酮擦拭表面即可。
3.钢板粘结面,须进行除锈和粗糙处理。对钢板未生锈或轻微锈蚀,可用喷砂、砂布或平砂轮打磨,直至出现金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路应与钢板受力方向垂直。其后,用脱脂棉沾丙酮擦试干净。
4.粘贴钢板前,应对被加固构件进行卸荷或大部分卸荷。一般可采用千斤顶顶升方式卸荷,对承受均布荷载的梁,应采用多点(至少两点)均匀顶升;对有次梁作用的主梁,每根次梁下设一台千斤顶,顶升吨位以顶面不出现裂缝为准。
5.粘结剂使用前应现场抽样,进行质量检验,合格后方能使用,按产品使用说明书规定配制。注意搅拌时应避免雨水进入容器,按同一方向进行搅拌,容器内不得有油污、灰尘和水分。
6.粘结剂配制好后,在已处理好的混凝土表面和钢板面上用抹刀同时涂抹粘结剂,厚度1~3mm,中间厚边缘薄,然后将钢板贴在预定位置。当立面粘贴时,为防止流淌,可加一层脱蜡玻璃丝布。粘好钢板后,用手锤沿粘贴面轻轻敲击钢板,如无空洞声,表示已粘贴密实,否则应剥下钢板,补胶,重新粘贴。
7.粘贴钢板后立即用夹具夹紧,并用专用金属锚栓固定,适当加压,以使胶液刚从钢板边缘挤出为度。
8.承重用的粘结剂在常温下固化,保持在20℃以上,24小时即可拆除夹具或支撑,3天可受力使用。若低于15℃,应采取人工加温,一般用红外线灯加热。
9.加固完工并经验收合格后,钢板表面应粉刷水泥砂浆保护。如钢板表面积较大,为利于砂浆粘结,可粘一层铁丝网或点粘一层豆石。
三、粘钢加固工程质量及验收应按如下方式进行:
1.拆除临时固定设备后,应用小锤轻轻敲粘结钢板,从音响判断粘贴效果或用超声波法探测粘结密度。如锚固区粘结面积少于90%,非锚固区粘结面积少于70%,则此粘结件无效,应剥下重新粘贴。
2.对于重大工程,为检验其加固效果,尚需抽样进行荷载试验,一般仅加荷至准永久荷载,其结构的变形和裂缝开展应满足设计使用要求。