【消防水量】 大型剧场一般需要设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、舞台雨淋或水幕系统、智能型消防水炮及气体灭火系统,具体如表1所示。 【室内外消火栓系统】 室内消火栓用水量为30L/s,具体布置涉及到剧场内的台仓和栅顶层部位,需要满足两股水柱同时到达任意一点。而室外消火栓系统用水量通常比室内稍大,可设为40 L/s,但同时也需满足最不利处消火栓口压力不低于规范规定的最低值0.1MPa。

1.jpg


【消防水量】


大型剧场一般需要设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、舞台雨淋或水幕系统、智能型消防水炮及气体灭火系统,具体如表1所示。

2.jpg


【室内外消火栓系统】


室内消火栓用水量为30L/s,具体布置涉及到剧场内的台仓和栅顶层部位,需要满足两股水柱同时到达任意一点。而室外消火栓系统用水量通常比室内稍大,可设为40 L/s,但同时也需满足最不利处消火栓口压力不低于规范规定的最低值0.1MPa。

3.jpg


【自动喷水灭火系统】


喷头设置的位置除了配电室、变电所、机房、声控室等不宜设置用水扑救的位置之外,其余部位均设置闭水喷头加以保护。需注意的是在每个报警阀控制的喷头数量不宜超过800个,且室外需设置消防水泵接合器,以便供消防车补水。

4.jpg


【舞台雨淋和水幕系统】


大剧院最核心的部分是舞台,同时,它也是最容易发生火灾的部位,因此对舞台消防系统的考虑尤为重要。通常在剧场的舞台的格栅顶下应设置雨淋系统,其布置方式可依据雨淋阀的数量和控制面积选选取。而水幕系统一般是在规定应设置防火幕和甲级防火门确有困难时,应设防火分隔水幕;建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却水幕设置部位墙体的耐火极限。所以说,一般在主舞台与后台、侧台交界处设置水幕系统。

5.jpg

5-1.jpg


【智能型消防水炮】


在净高超过12m的人员集中厅,中庭以及吊顶复杂的空间内设置智能型主动喷水灭火系统,水炮的流量为5 L /s,保护半径为20m,压力为0.6MPa, 常与自动喷水灭火系统合用消防泵。


6.jpg


【气体灭火系统】


配电室、变电所、机房、声控室等建筑内应设置七氟丙烷灭火系统或者是CO2灭火系统,此外,消防控制室、信号机房、舞台控制室及变配电间应配置手提式灭火器。

7.jpg8.jpg

 


免费打赏
yuyanhui63
2018年12月22日 05:08:22
12楼
谢谢楼主的资料
回复
szg169
2018年12月25日 10:53:30
13楼
学习了,感谢分享!
回复
yuyanhui63
2018年12月26日 05:23:28
15楼
谢谢分享!
回复
天高云淡09
2018年12月26日 14:37:12
16楼
谢谢楼主分享
回复
lvzhx
2018年12月27日 09:44:34
19楼
大剧院需要进行消防性能化专项设计吗?
回复
azen000
2018年12月28日 09:20:34
20楼
了解下 看看
回复
黑面书生xt
2018年12月28日 09:33:25
21楼
还没做过剧院呢,多谢楼主分享
回复
duanjjxj
2018年12月28日 10:37:04
22楼
谢谢楼主的资料
回复
寻星星
2018年12月29日 13:42:35
23楼
谢谢楼主分享
回复
tws30
2018年12月29日 14:02:20
24楼
我也做过同样的项目,基本差不多,就是舞台葡萄架下的雨淋系统分区你的控制用的什么,由于高度原因一般都是电控,我和电气专业讨论过,同时咨询过几个国内大型的消防厂家,不管是温感烟感还是红外对射,都说这样布置连接管道,在分区临界区域失火,一般两个分区都会动作,不知你这设计是怎么做到只动作一个分区的,请指教
回复

相关推荐

APP内打开