老柜加地刀,古树发新芽!——又一次现场改造(更新完结)
dylan3940
dylan3940 Lv.15
2018年12月12日 09:45:37
只看楼主

Hello,大家好!我是Dylan,有几年没上co188论坛了,最近打开看,已经物是人非,感慨万千。翻到14年的那篇改造帖https://bbs.co188.com/thread-8886627-18-1.html竟然已有三万两千多次的阅读量,这是混论坛以来发的最多阅读量的帖子。同时想起今年也有一次比较特殊的改造项目,所以打算也发上来跟广大同行分享。 项目情况介绍:安徽一大型工业企业客户在厂房顶新增光伏发电要与厂用电并网使用。配电室内的开关柜为2002年上海华通产的KYN56开关柜,断路器为日本富士电机的HS3110M-12,老柜子都没有加接地开关,但供电局要求光伏间隔必须加接地开关才能送电。但原厂家早已解体,没有资料,没有供应商,让甲方陷入困境。

这个任务到我这儿的时候,已经有售后去现场看过一次,拍回来一些照片,但大家都束手无策,但是还必须做,那只能硬着头皮上了。

现有的资料就是一个大概的结构示意图:

image001.jpg

从上图大家可以看出,地刀是分体结构,地刀本体装在柜子中部触头盒下方,接地触头是装在互感器排上面的,与ABB的ZS1结构布置形式非常像。

下面是现场拍回的照片:

image003.jpg

开关柜正面图,比较常规,是右开门结构(常规KYN28柜是左开门)

image005.jpg

柜后是封板结构,一圈螺栓,燃弧肯定行,就是拆装麻烦,经常检修的话,会让你拆到吐血

image007.jpg

正面开门手车再试验位置,没有看到摇进摇出孔,应该是手动推拉,专用工具顶进到位。中隔板左下角有方孔和四个铆钉孔,应该是预留的地刀操作孔,没有地刀的时候堵住

image009.jpg

手车铭牌照片

image011.jpg

手车侧视照片,可以看到极柱是绝缘盒结构

image013.jpg

从这个角度可以看到中隔板下方的手车定位弯板

image015.jpg

从柜后互感器下方的拍照,可以看到里面的大板应该就是预留的地刀安装板,照片右侧的大圆孔应该是伞齿轮操作机构的预留孔,目测相对位置应该是靠谱的


目前掌握的情况只是定性的,没有任何定量尺寸,除了知道柜子宽800mm,加什么样的地刀?触头怎么和互感器固定?操作机构怎么搞?有地刀的话还得满足五防联锁,连锁机构怎么弄?这难度不亚于重新设计一款新柜型的核心机构部分。但留给我们的时间只有十天!

guxiaoxue18
2018年12月13日 14:45:45
17楼
顶一下,期待楼主改造后的效果
回复
小顽桐
2018年12月13日 15:28:00
18楼
很好的资料,学习了
回复
liupoquan
2018年12月14日 08:54:31
19楼
涨知识了
回复
10win10
2018年12月14日 12:35:44
20楼

涨知识了  谢谢

回复
王铜
2018年12月14日 17:24:25
22楼
大家都束手无策,但是还必须做,那只能硬着头皮上了。
回复
chenning123456
2018年12月16日 12:10:05
23楼
不错不错 看着不错
回复
xingye8860
2018年12月17日 08:45:11
24楼
恶意灌水将受到惩罚
回复
lzy21030218
2018年12月20日 10:47:23
26楼
期待楼主更新
回复
zqh2018
2018年12月21日 17:12:36
27楼
谢谢分享!
回复
杨建001
2019年01月06日 10:32:12
28楼
谢谢分享!!!
回复

相关推荐

APP内打开