Hello,大家好!我是Dylan,有几年没上co188论坛了,最近打开看,已经物是人非,感慨万千。翻到14年的那篇改造帖https://bbs.co188.com/thread-8886627-18-1.html竟然已有三万两千多次的阅读量,这是混论坛以来发的最多阅读量的帖子。同时想起今年也有一次比较特殊的改造项目,所以打算也发上来跟广大同行分享。 项目情况介绍:安徽一大型工业企业客户在厂房顶新增光伏发电要与厂用电并网使用。配电室内的开关柜为2002年上海华通产的KYN56开关柜,断路器为日本富士电机的HS3110M-12,老柜子都没有加接地开关,但供电局要求光伏间隔必须加接地开关才能送电。但原厂家早已解体,没有资料,没有供应商,让甲方陷入困境。
这个任务到我这儿的时候,已经有售后去现场看过一次,拍回来一些照片,但大家都束手无策,但是还必须做,那只能硬着头皮上了。
现有的资料就是一个大概的结构示意图:
从上图大家可以看出,地刀是分体结构,地刀本体装在柜子中部触头盒下方,接地触头是装在互感器排上面的,与ABB的ZS1结构布置形式非常像。
下面是现场拍回的照片:
开关柜正面图,比较常规,是右开门结构(常规KYN28柜是左开门)
柜后是封板结构,一圈螺栓,燃弧肯定行,就是拆装麻烦,经常检修的话,会让你拆到吐血
正面开门手车再试验位置,没有看到摇进摇出孔,应该是手动推拉,专用工具顶进到位。中隔板左下角有方孔和四个铆钉孔,应该是预留的地刀操作孔,没有地刀的时候堵住
手车铭牌照片
手车侧视照片,可以看到极柱是绝缘盒结构
从这个角度可以看到中隔板下方的手车定位弯板
从柜后互感器下方的拍照,可以看到里面的大板应该就是预留的地刀安装板,照片右侧的大圆孔应该是伞齿轮操作机构的预留孔,目测相对位置应该是靠谱的
目前掌握的情况只是定性的,没有任何定量尺寸,除了知道柜子宽800mm,加什么样的地刀?触头怎么和互感器固定?操作机构怎么搞?有地刀的话还得满足五防联锁,连锁机构怎么弄?这难度不亚于重新设计一款新柜型的核心机构部分。但留给我们的时间只有十天!