请教老师速冻库拉温供液管剧烈抖动
泰华冷源
2018年12月10日 07:57:19
来自于制冷技术
只看楼主

各位老师,我这两天在东北调试一个速冻库,拉温到零下25度的时候,冷凝压力上升到0.8mpa左右,供液管路就开始剧烈抖动。 4台冷风机是dj300,膨胀阀都是tex12低温系列的,阀芯不确定。 压缩机是130p*2,只开一台也会抖。主供液57铁管分两路28铜管,每路28铜管带两台风机 请教老师供液抖动的原因?

各位老师,我这两天在东北调试一个速冻库,拉温到零下25度的时候,冷凝压力上升到0.8mpa左右,供液管路就开始剧烈抖动。
4台冷风机是dj300,膨胀阀都是tex12低温系列的,阀芯不确定。
压缩机是130p*2,只开一台也会抖。主供液57铁管分两路28铜管,每路28铜管带两台风机
请教老师供液抖动的原因?
免费打赏
hoocah
2018年12月29日 17:55:50
2楼
停止供液,或者减小供液,震动消失的话,只能证明膨胀阀故障
回复
cof1577199695564
2019年12月24日 23:02:05
3楼
我也刚刚碰到个一模一样的问题,13207706070
回复
诺尔制冷
2020年01月01日 12:01:33
4楼

4台冷风机是dj300,膨胀阀都是tex12低温系列的,阀芯不确定。 
压缩机是130p*2,只开一台也会抖。主供液57铁管分两路28铜管,每路28铜管带两台风机 
请教老师供液抖动的原因?

你这个问题只能是毛姑姑回答你,因为没有准确的数据,比如压缩机制冷量,冷风机换热量,什么制冷剂。

暂且这样分析;R22制冷剂,复盛RSL-510,Z 130匹螺杆在-25度/35工况下的制冷量S 200kw*2=400kw制冷量,供液主管DN50,流速为0.83m/s,支管变成28铜管,内径为25,在同样的工况下,25管的流速有1.66m/s,流速偏大,造成压降,你的电磁阀是多大口径很关键,一般都是电磁阀选型错误,多数为膜片式电磁阀,它在失压的情况下会造成启闭频繁(不是全开的状态),就会造成供液管抖动厉害。

建议检查电磁阀的型号,并核对流速,可以考虑用丹佛斯选型软件,或者换成活塞式电磁阀,一个能解决你所说的抖动问题,以上仅是个人看法供你参考。