二级负荷,进线两路接在两个进线断路器下端,, 而两个进线断路器装在一个铠装柜内(类似于低压的ATS)其余比如计量、PT用一套,大家见过这样的方案吗?本站论文:http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=22163&way=3中图3是指这种情况吗?系统接线应该能满足二级负荷的要求吧??二次回路如果用交流操作,断路器二次采用去分流型式,信号系统也采用交流系统,都丛PT取220V电源,在高压配出回路故障时,PT虽受影响,但是切除故障后恢复,不影响信号系统动作,所以不想从外界取得低压电源,这么考虑可以吗?
二级负荷,进线两路接在两个进线断路器下端,, 而两个进线断路器装在一个铠装柜内(类似于低压的ATS)其余比如计量、PT用一套,大家见过这样的方案吗?本站论文:http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=22163&way=3中图3是指这种情况吗?系统接线应该能满足二级负荷的要求吧??
二次回路如果用交流操作,断路器二次采用去分流型式,信号系统也采用交流系统,都丛PT取220V电源,在高压配出回路故障时,PT虽受影响,但是切除故障后恢复,不影响信号系统动作,所以不想从外界取得低压电源,这么考虑可以吗?
12楼
查了一下:
1. ,分励脱扣器的规定动作范围是30%~65%.
2. 在你的系统里,用以下的交流继电器就可以,过电流-GL15、16,中间(带信号)DZJ-200系列。
3. CT8、ZN12都可以用过流+分励(失压)的方案。
4.PT二次200v的很少,不是标准的,而且在你的系统里没必要用。
5.如果要求装失压保护的话,可选失压脱扣器,但最好还是经低电压继电器(通过中间继电器)控制,因为失压脱扣器的动作范围在35%~85%,不太准确。
6.我这有一张采用交流分励脱扣器的图纸,是当地电业局设计院画的,不是电子版的,没法传,不过它与直流系统基本相同,只不过继电器是交流的。
这个方案仅适用于较小的系统。
回复
13楼
感谢NLB版主的热心帮助.
1、分励脱扣器的规定动作范围是30%~65%.,指最低动作电压吗?
70%Ue还可以动作吗?
5、是指操动机构上可选一个100v的失压脱扣器,当失压等动作时使其
分断PT的100v电源而动作分闸吗?
如果只用失压脱扣器方式,那么他的电压是从PT二次来的吧?
加低压继电器方式也是吧?但低压继电器整定精度高,是这个意思吗?
PS:我打开这个网页至少等了15分钟!!今天一个小时看了4篇帖子,
真有点很很很。。。!很多天了,别的网站就不这样,请管理员尽快解决!
回复
14楼
1.是最低动作电压,这是指最低动作电压在此范围即合格,70%当然肯定能动作了。
2.你说的对。
PS:我与你一样,只好早上爬起来发帖子,真是辛苦。
回复