零序电流湖感器的问题,个人觉得很有折射味道。
wyf38910326
2008年02月08日 20:59:43
只看楼主

一般的企业、建筑工地部分都使用了零序电流互感器,甚至有些物业小区也使用了。5线 对此,我个人觉得,这玩意不好,不能在总开关的地方使用,因为太过灵敏动不动就跳很不好的。就像高压系统,有单相接地故障监测,并有报警同时提醒用户,若有接地故障时可以运行2H。 不知道还有其他碰到类似问题的朋友吗?你对此又有什么高见呢?可以谈谈。 我还有个问题,为什么做零序电流保护的时候地线不用穿进互感器呢??????

一般的企业、建筑工地部分都使用了零序电流互感器,甚至有些物业小区也使用了。5线
对此,我个人觉得,这玩意不好,不能在总开关的地方使用,因为太过灵敏动不动就跳很不好的。就像高压系统,有单相接地故障监测,并有报警同时提醒用户,若有接地故障时可以运行2H。 不知道还有其他碰到类似问题的朋友吗?你对此又有什么高见呢?可以谈谈。

我还有个问题,为什么做零序电流保护的时候地线不用穿进互感器呢??????
免费打赏
xjw2006
2008年02月09日 16:34:00
2楼
你所说的零序电流互感器,是漏电保护器的检测器,采用漏电保护器,是为了保护人身安全和防止电气火灾,采用多级保护,选用不同的动作值,保护人身安全一般采用30毫安,防止电气火灾一般采用300毫安。在不允许突然停电的场合可以使其控制报警装置发出报警信号而不切断电源。
漏电保护器的原理是基尔霍夫电流定理。将零序电流互感器看作一个节点,它所保护的线路的总电流(合成电流)为力零,即流出的电流等于流入的电流。如果将地线穿进互感器,那么零序电流互感器将无法感应到漏电电流,保护器将据动。
回复
chym0822
2008年02月09日 21:58:09
3楼
有接地故障时可以运行2H 高压是不接地系统 接地电流很小 低压是中性点接地系统 这两个不同的 安全上的 楼上的已经说了 我就不多说了
回复
wyf38910326
2008年02月10日 19:20:33
4楼

我也是像你那样想过的,但我觉得也可以穿的这样会更好点,因为你线路/或者用电器有漏电时他会通过地线走掉,如果漏电电流很大的话就如同小电流短路,那么线路断路器就会动作的,如果它对地漏电,那么此时保护器就会跳开。不知道我的这样说法你怎么看?还有其他朋友知道的或者有这方面的经验的?

另外:我以前的公司有过这种事情,保护电流是100mA,因为没有经验可以借鉴所以我当时考虑再3把地线穿进去了,可后来老是跳,我问了设备厂家的人他们说让我把地线别穿进去,我最终取了出来地线,可后来还是会老跳。。。。。
,我不知道是怎么回事,因为我觉得线路有些漏电电流是很正常的但集中在总开关的地方就多了,所以我把里面的常闭在外短接了,即使 保护器动作也不会跳电(因为老跳电老板骂呀。。。。),我对车间做3相5线保护接零处理。各级照明用电都有漏电开关。

问题1:为什么穿与不穿地线都跳的频繁? 我最后的分析是我的铠装YJV22电缆铁圈皮没作接地处理,有环流导致
的结果,不知道对吗?
2:依据我个人思考分析的情况,地线也可以穿,不知道对吗?
3:这个零序保护我工作了5、6个公司了就发现那1家公司有这样的保护,之前这种只是在书上看过,没经验,因
为现在的公司基本都是抽屉柜出来然后是5线各级都有漏电保护+PE保护(动力很少有,但PE保护一定要好),
所以我觉得有这玩意保护不好,在特殊场合有可能有用,但在工厂还是不要用为好。不知道你怎么看?

注:我现在的一家公司宿舍楼是租住一家物业公司的宿舍楼,现在就是这个零序保护100mA的,老是跳。。。。。很烦!


有这方面经验的朋友都可以谈谈! ^_^
回复
xjw2006
2008年02月11日 12:07:36
5楼
1,可能PE线与设备外壳连接不好,电阻过大,漏电电流通过大地或其它回路回到电源。我认为不存在所谓环流。具体原因需现场检测。
2,根据漏电保护器的保护原理,PE线不得穿过互感器。
3,这个保护不是零序保护,而是漏电保护,现在一般称为剩余电流保护,即RCD.一般采用多级RCD
4,TT需采用漏电保护作为后备保护,TN-S系统可采用漏电保护,TN-C系统不得采用漏电保护,TN-C-S系统,TN-C段,不得采用漏电保护,TN-S段可采用。
重申:PE线不得穿过零序互感器!
可看王厚余著的关于剩余电流保护的相关书籍。
回复
snmqjyg
2008年02月13日 11:08:59
6楼
是电气计算软件很全面的资料,确实是好东西!只可惜是限时板的。但是还是要感谢楼主!
是电气计算软件很全面的资料,确实是好东西!只可惜是限时板的。但是还是要感谢楼主!
回复
欢快的
2008年02月13日 14:25:30
7楼
接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,但使用范围、安装等要求却有所不同
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN,当设有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。如果将地线PE线也穿过零序CT,就根本无法监测到其泄漏电流。
回复
snmqjyg
2008年02月19日 07:29:34
8楼
3)ZCH8—12高压真空自动重合器 4)ZCH32—12高压真空自动重合器 5)ZCH3—12高压真空自动重合器 6)ZCH7—40.5高压真空自动重合器 7)ZCW智能重合控制器 8)ZFD8—12高压真空自动分段器 9)ZFD32—12高压真空自动分段器 10)ZFD3—12高压真空自动分段器 11)ZFD7—40.5高压真空自动分段器 12)ZYF智能分段控制器 13)ZYKCQ高压双电源自动转换装置 14)智能控制器 15)ZYPT—1W电力电子PT 16)ZYPT—2W电力电子PT 17)CC—5I涌流保护器
回复
欢快的
2008年02月19日 12:35:50
9楼
回复8楼:
中性点不接地系统中在三相不平衡状态下会出线零序电流。
回复
wyf38910326
2008年02月19日 21:53:20
10楼
以下是引用xinjian12345678900在2008-02-13 14:25:30.0发表的内容:
另外请教个问题:电流表与互感器必须配套使用。例如:互感器100/5 那么电流表也必须是100/5

那么请问各位,互感器与电表有需要配套吗?我想应该不要吧,因为2次是5A,所以电表就选择5A的就可以了。

因为不经常安装,所以对此经验甚少,望有经验的朋友分享下,好吗?
回复
wyf38910326
2008年02月19日 21:53:59
11楼


电流表与互感器必须配套使用。例如:互感器100/5 那么电流表也必须是100/5

那么请问各位,互感器与电表有需要配套吗?我想应该不要吧,因为2次是5A,所以电表就选择5A的就可以了。

因为不经常安装,所以对此经验甚少,望有经验的朋友分享下,好吗?
回复