45KW电动机(风机)可直接起动吗?
tao163
tao163 Lv.2
2008年02月08日 16:04:33
只看楼主

变压器的容量是1000KVA。45KW的风机可直接起动吗?是否有使用实例?开关、接触器选择多大的?

变压器的容量是1000KVA。45KW的风机可直接起动吗?是否有使用实例?开关、接触器选择多大的?
免费打赏
lwz650315
2008年02月08日 19:15:07
2楼
可以直接起动,我们厂的送风机是185kw的变压器是1250kva,开关是600a,接触器是400a
回复
xx_691214
2008年02月08日 20:44:05
3楼
变压器的容量是1000KVA。45KW的风机可以直接起动!开关--------160A、接触器--------160A以上!
回复
zhangjh_xj
2008年02月09日 01:11:00
4楼

若变压器总负荷不满,且电机离变压器较近、线径够大可以。
回复
19931030lqh
2008年02月09日 08:32:08
5楼
同意
回复
zhang1976yong@co163
2008年02月09日 12:39:46
6楼
变压器的容量是1000KVA是单独给45KW的风机用吗?如果不是那剩多少给风机用啊?
回复
xjw2006
2008年02月09日 14:37:24
7楼
回复
jinmenghai
2008年02月09日 17:02:46
8楼
安变压器的容量来说应该是可以的,但是这么大的电机硬起动会对机械部件的损害较大,劝楼主还是采用降压启动,或者是其它的软起动方式。
回复
h609520
2008年02月09日 19:31:12
9楼
回复
wuzhixing44
2008年02月09日 20:45:12
10楼
还是建议不要直接启动,变压够虽然够大,但以后其它的设备增加了,变器就显得小了。
会对整个系统有冲击!!
回复
wubianjie.2007
2008年02月10日 01:05:41
11楼
可以
回复