门式刚架风荷载问题
h958172493
h958172493 Lv.3
2018年12月01日 00:45:09
只看楼主

工程概况:24m跨双坡门式刚架结构厂房,檐口高度11m,柱距8m,外贴式砌体维护墙。基本风压为0.7kpa。刚架基础为柱下独立基础,维护墙基础为墙下条形基础。 问题:主刚架按8m宽的维护墙计算风荷(β=1.1),基础超大。这种情况能否将围护墙的风荷载单独计算(β=1.5)(认为砌体墙风荷载不传递给主刚架)? 请教各位前辈,这种情况,如何考虑?还请各位不吝赐教!感恩!

工程概况:24m跨双坡门式刚架结构厂房,檐口高度11m,柱距8m,外贴式砌体维护墙。基本风压为0.7kpa。刚架基础为柱下独立基础,维护墙基础为墙下条形基础。

问题:主刚架按8m宽的维护墙计算风荷(β=1.1),基础超大。这种情况能否将围护墙的风荷载单独计算(β=1.5)(认为砌体墙风荷载不传递给主刚架)?

请教各位前辈,这种情况,如何考虑?还请各位不吝赐教!感恩!

h958172493
2018年12月01日 00:51:30
2楼
先顶起来.....
回复
我有我的燕
2018年12月01日 10:11:56
3楼
个人觉得要根据实际情况来建立力学模型,砌体墙如果和主体钢构是要连接的,纵墙的风荷载有一部分通过纵墙传给条形基础,有一部分传给刚架再传给独立基础,这种情况最好是一起计算;如果砌体墙很明显的没有与主体钢构相连,而是风荷载全部自己承担传给基础,可以分开计算。一般是要连接的。

h958172493谢谢点评!

砌体墙为外贴式,跟刚架有连接,以前柱距较小时,我们习惯都是一并将风荷载考虑由刚架承担。但是因为柱距8m(墙厚200),砌体墙风荷载有部分由刚架承担,但是感觉大部分风荷载主要由墙下条形基础承担,不过找不到依据。

回复
bearkevin12345
2018年12月03日 09:25:29
4楼
砌体墙砌多高,如果正常砌1.2m左右的话,1.2m以下砌体墙的条形基础可以受风荷载,以上还是由刚架来承担,所以通常来说,8m的风荷载都是由刚架承担
回复
yibuzhiyao
2018年12月05日 18:03:47
5楼
可以试试基础偏心布置
回复