补偿柜刀闸触头熔掉的原因是什么
hong751230
hong751230 Lv.2
2008年02月07日 22:46:20
只看楼主

我单位变配电室的电容补偿柜有2个,配电室启用4个月,并正常向外供电4个月了。但那2个补偿柜重未启用过。年前例行检查,发现处于分开位置的隔离刀闸的一个动触头熔掉了,原因不明。分析:1、工程遗留原因,这个原因占不讨论。 2、有人误合了该刀闸,并在发现后及时的分开了此刀闸,这个是我想知道的重点。 哪位大哥知道变配电室倒合闸详细的顺序或者说操作规范。电容柜的隔离刀闸是应该在什么时候合闸的。比如说a、其它配电出线柜都合闸向外供电,最后再合电容柜的隔离刀闸。b、变压器后端第一个合电容柜的隔离刀闸。c、其它什么时候。

现在隔离刀闸的动触头熔掉一个,是“带负荷”合闸的可能性大还是合闸不到位的可能性到。


非常感谢各位的回答和给我的变配电安全操作规程 。怎样合闸的问题“电容补偿柜,在分合闸前必须将电容器组全部退出运行状态。 为防止有人误合闸造成事故,功率因数自动控制器应处于手动控制状态后拉闸”我想准确的说是不是转到手动“0档 ,off”状态,而不是1档 2 。。。。。10档。
但我还有一事不明,为什么我的刀闸只有c相一个刀起弧烧而不是二个或者三个刀片一起起弧。

chenqiandong
2008年02月08日 22:36:01
2楼
不管是那种柜用的,隔离开关都不能带负荷拉开或合闸,这是最基本的原则.
回复
guihuacun
2008年02月09日 17:57:05
3楼
电容补偿柜,在分合闸前必须将电容器组全部退出运行状态。
为防止有人误合闸造成事故,功率因数自动控制器应处于手动控制状态后拉闸。

功率因数控制器的手动状态既可以用补偿柜上的转换开关OFF位置,也可以用控制器面板上的设置开关。
误分合刀闸,通常只烧一组。这是刀闸的设计缺陷,不能保持三相的接触电阻和动近触头的距离是相同的参数。
回复
h609520
2008年02月09日 19:29:50
4楼
我只知道隔离开关不可带负荷合闸~
回复
dz5688
2008年02月09日 21:03:34
5楼
供电设施的安全操作管理
  供电设施的安全操作管理就是规范供电设施的操作程序,保证供电设施操作过程中的安全。供配电室的值班人员必须有强烈的安全意识,熟悉安全用电基本知识,掌握安全注意事项,按照操作规程操作电气设备。

  1.安全操作注意事项

  ①操作高压设备时,必须使用安全用具。使用操作杆、棒,带绝缘手套,穿绝缘鞋。操作低压设备时带绝缘手套,穿绝缘鞋,同时注意不要正向面对操作设备。

  ②严禁带电工作,紧急情况带电作业时,必须在有监护人、有足够的工作场地和光线充足的情况下,带绝缘手套,穿绝缘鞋进行操作。

  ③自动开关自动跳闸后,必须查明原因,排除故障后再恢复供电。必要时可以试合闸一次。

  ④变配电室倒闸操作时,必须一人操作一人监护。

  ⑤电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路,不能用摇表测带电设备的绝缘电阻。

  ⑥设立安全标志。应对各种电气设备设立安全标志牌,配电室门前应设“非工作人员不得入内”标志牌,处在施工中的供电设备,开关上应悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌,高压设备工作地点和施工设备上应悬挂“止步,高压危险”等标志牌。

  2.变配电室设备的安全操作规程

为确保安全,防止误操作,按照国家DL408—91《电业安全工作规范》的规定,倒闸操作必须根据上级变配电所调度员或值班负责人的命令,经受令人复诵无误后执行,并填写操作票。

  (1)送电操作规程

  变配电所送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次到负荷侧的开关。有高压断路器、高压隔离开关、低压断路器、低压刀开关的情况下,送电时,一定要按照:母线侧隔离开关(刀开关)→负荷侧隔离开关(刀开关)→断路器的合闸次序操作。

  (2)停电操作规程

  变配电所停电时,一般应从负荷侧的开关拉起,依次拉到电源侧开关。以保证每个开关断开的电流最小,较安全。有高压断路器、高压隔离开关、低压断路器、低压刀开关的电路中,停电时,一定要按照断路器→负荷侧隔离开关(刀开关)→母线侧隔离开关(刀开关)的拉闸次序操作。
回复
dz5688
2008年02月09日 21:07:18
6楼
变配电安全操作规程

一、停送电操作顺序

1、高压隔离开关操作顺序:

(1)断电操作顺序:

A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。

B、断开低压总开关。

C、断开高压油开关。

D、断开高压隔离开关。

(2)送电操作顺序和断电顺序相反。

二、低压开关操作顺序:

(1)断电操作顺序:

A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。

B、断开低压总开关。

(2)送电顺序与断电相反。

三、倒闸操作规程

1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。

3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。

4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。

5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。
回复

相关推荐

APP内打开