喷淋设计、图纸中常犯的错误,都来了解下!
daysize
daysize Lv.2
2018年11月28日 13:29:40
只看楼主

1.吊顶下成排的喷头尽可能与灯具布置在一条线上。 2.扶梯顶部喷淋可由同层就近喷淋系统接入。 3.喷头设在吊顶板中间部位。 4.上下喷配水支管管径偏大,可按喷头多的一侧配管。 5.喷头距空调出风口太近。 6.扩散室、滤毒室等不设喷淋。 7.坡道口如未设防火卷帘,需在坡道有顶范围设喷淋保护,坡道区喷淋地下、一层配水管需衔接。

8.管道穿防护区及防护区间防护墙需设防护套管及闸阀,阀门距墙不大于200。

8.jpg

9.上下喷:先按照梁图布置上喷,有格栅补充下喷,注意只有格栅靠墙部分,下喷需要到墙的距离不能超。

9.jpg

10.办公室套梁图,因为后需上装修,需要做下喷。

10.jpg10-1.jpg

11.厕所装修,用下喷。

11.jpg

12.非装修区域,画上喷(套梁图,一层喷淋套二层梁图),末端试水。

12-1.jpg12.jpg

13.末端试水装置(由试水阀、压力表以及试水接头)设置于一个报警阀组控制的最不利点处,其他的楼层设25mm的试水阀。

13-1.jpg13.jpg

14.下一层则用试水阀(离地2m)。


14.jpg14-1.jpg

15.沉降缝加金属软管,中间有间隙。

15.jpg