公寓内是否要装喷淋和烟感,设计变更里面居然要在公寓内装,求大神,设计高手给个解释
sangtongyang
2018年11月27日 10:38:29
只看楼主

整栋建筑,3层以下为商业,4-32层为住宅公寓,建筑为一类高层建筑,不超过100米,公寓部分要加喷淋和烟感吗?只知道在公共部门要加火灾自动报警设备,这样设计出来的是否合理合规,求大神解释?求高手帮忙

整栋建筑,3层以下为商业,4-32层为住宅公寓,建筑为一类高层建筑,不超过100米,公寓部分要加喷淋和烟感吗?只知道在公共部门要加火灾自动报警设备,这样设计出来的是否合理合规,求大神解释?求高手帮忙
免费打赏
sangtongyang
2018年11月27日 11:07:31
2楼
在线等,在线等,高手,呼叫
回复
碧野南山
2018年11月27日 14:23:57
3楼

GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018年修订版)

8.4.2建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。

建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。

建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。

高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。

【条文说明】8.4.2为使住宅建筑中的住户能够尽早知晓火灾发生情况,及时疏散,按照安全可靠、经济适用的原则,本条对不同建筑高度的住宅建筑如何设置火灾自动报警系统作出了具体规定。



回复
碧野南山
2018年11月27日 14:36:34
4楼
如果是公寓(非住宅)类建筑,则按公共建筑来要求。那是要设置火灾自动报警系统的,也就是比住宅要严。
回复
zsh011698
2018年12月04日 09:37:01
5楼
现在的消防要求越来越高,越来越严格;学习了。
回复
a15303191155
2018年12月17日 17:13:21
6楼
这个必须加,公共建筑,严格要求啊,
回复
鱼藏水
2018年12月20日 14:08:38
7楼
套内不用啊
回复
widesky021
2018年12月27日 10:03:11
8楼
公寓是有要求要加的!
回复
lwq1982127227
2019年02月15日 17:23:30
9楼
公寓属于公建项目,喷淋和烟感是要设的