过年了却为技术问题伤脑筋
lsd1223
lsd1223 Lv.6
2008年02月05日 23:34:36
只看楼主

Y型的结构,三十八层,地下室一层,122.5米高。第二层转换,且只转换Y型的一边。转换梁上两层不落地墙剪力超筋,扭转引起其他墙也超,都四剪力引起的。现在想先解决转换梁上墙超筋问题。为此,快过年了,我却在为这个加班加点。过完年马上就要做基础施工了。到目前没有想到什么好的办法除非改建筑方案(根本就不可能 )那些加梁高提刚度效果微小,移动位置就是改方案了,我试了加厚转换上三层墙厚度,减少上部全部墙厚度,

Y型的结构,三十八层,地下室一层,122.5米高。
第二层转换,且只转换Y型的一边。
转换梁上两层不落地墙剪力超筋,
扭转引起其他墙也超,都四剪力引起的。
现在想先解决转换梁上墙超筋问题。
为此,快过年了,我却在为这个加班加点。
过完年马上就要做基础施工了。
到目前没有想到什么好的办法
除非改建筑方案(根本就不可能 )
那些加梁高提刚度效果微小,
移动位置就是改方案了,
我试了加厚转换上三层墙厚度,减少上部全部墙厚度,
效果也不理想,且影响了位移等参数要求。
现在我在思考是否可以不考虑超筋问题,
因为实际情况是混凝土剪力墙有整体内力调整,
不应该底部受剪力格外大,
但没有权威理论,只是个人想法。
不知能性否?
希望各位提提意见。
lsd1223
2008年02月13日 00:20:26
2楼
明天开始上班。
大家新年快乐。
鼠年大发,
鼠钱鼠得手软
回复
lsd1223
2008年02月17日 22:40:28
3楼
为何各位只看也不坑一声
我今天又调了一下,
改了很多地方
现在只有两堵墙超了
且超得不多
不知道大家怎么处理
说说自己的观点,
讨论才会进步
回复
czyjps
2008年02月18日 09:24:31
4楼
也在关注,不过不敢贸然发言。
回复
lovesky-007
2008年02月18日 09:59:10
5楼
122.5米高?
不是超高层吗?
楼主能做超高层,水平应该比这里的一般得人 水平高了很多了
没结构总工吗?
回复
lsd1223
2008年02月18日 20:27:33
6楼
不发言,顶一下,也好
大家在家过年
我在加班
现在各位上班了
我打算就回去休息去了
等回来时,希望能看到满意的回复
回复
lsd1223
2008年02月18日 20:33:38
7楼
120多米到不觉得高了,
现在又有一个项目,8栋,
最高的165米高,
最低的145米。
其中有两栋高宽比为11,
已经要求建筑改方案。
其他的高宽比也是超过7.
都是一般剪力墙结构
平面布置也不太规则。
回复
proxz
2008年02月19日 09:21:33
8楼
关注中!
回复
satyrljj
2008年02月19日 10:49:09
9楼
能否把结构布置图上传一下?让大家看看!墙加厚效果怎样个不理想法?
回复
wangtori-jin
2008年02月19日 12:03:57
10楼

能简单说一下你怎么调让众多的超筋剪力墙只剩下两面了。
回复
xiaolintaocqjky
2008年02月19日 13:26:13
11楼
可不可以把你的结构平面布置图传上看看