Y型的结构,三十八层,地下室一层,122.5米高。第二层转换,且只转换Y型的一边。转换梁上两层不落地墙剪力超筋,扭转引起其他墙也超,都四剪力引起的。现在想先解决转换梁上墙超筋问题。为此,快过年了,我却在为这个加班加点。过完年马上就要做基础施工了。到目前没有想到什么好的办法除非改建筑方案(根本就不可能 )那些加梁高提刚度效果微小,移动位置就是改方案了,我试了加厚转换上三层墙厚度,减少上部全部墙厚度,
Y型的结构,三十八层,地下室一层,122.5米高。
第二层转换,且只转换Y型的一边。
转换梁上两层不落地墙剪力超筋,
扭转引起其他墙也超,都四剪力引起的。
现在想先解决转换梁上墙超筋问题。
为此,快过年了,我却在为这个加班加点。
过完年马上就要做基础施工了。
到目前没有想到什么好的办法
除非改建筑方案(根本就不可能 )
那些加梁高提刚度效果微小,
移动位置就是改方案了,
我试了加厚转换上三层墙厚度,减少上部全部墙厚度,
效果也不理想,且影响了位移等参数要求。
现在我在思考是否可以不考虑超筋问题,
因为实际情况是混凝土剪力墙有整体内力调整,
不应该底部受剪力格外大,
但没有权威理论,只是个人想法。
不知能性否?
希望各位提提意见。
2楼
明天开始上班。
大家新年快乐。
鼠年大发,
鼠钱鼠得手软
回复
3楼
为何各位只看也不坑一声
我今天又调了一下,
改了很多地方
现在只有两堵墙超了
且超得不多
不知道大家怎么处理
说说自己的观点,
讨论才会进步
回复
4楼
也在关注,不过不敢贸然发言。
回复
5楼
122.5米高?
不是超高层吗?
楼主能做超高层,水平应该比这里的一般得人 水平高了很多了
没结构总工吗?
回复
6楼
不发言,顶一下,也好
大家在家过年
我在加班
现在各位上班了
我打算就回去休息去了
等回来时,希望能看到满意的回复
回复
7楼
120多米到不觉得高了,
现在又有一个项目,8栋,
最高的165米高,
最低的145米。
其中有两栋高宽比为11,
已经要求建筑改方案。
其他的高宽比也是超过7.
都是一般剪力墙结构
平面布置也不太规则。
回复
8楼
关注中!
回复
9楼
能否把结构布置图上传一下?让大家看看!墙加厚效果怎样个不理想法?
回复
10楼
能简单说一下你怎么调让众多的超筋剪力墙只剩下两面了。
回复
11楼
可不可以把你的结构平面布置图传上看看
回复