过年了却为技术问题伤脑筋
lsd1223
lsd1223 Lv.6
2008年02月05日 23:34:36
只看楼主

Y型的结构,三十八层,地下室一层,122.5米高。第二层转换,且只转换Y型的一边。转换梁上两层不落地墙剪力超筋,扭转引起其他墙也超,都四剪力引起的。现在想先解决转换梁上墙超筋问题。为此,快过年了,我却在为这个加班加点。过完年马上就要做基础施工了。到目前没有想到什么好的办法除非改建筑方案(根本就不可能 )那些加梁高提刚度效果微小,移动位置就是改方案了,我试了加厚转换上三层墙厚度,减少上部全部墙厚度,

Y型的结构,三十八层,地下室一层,122.5米高。
第二层转换,且只转换Y型的一边。
转换梁上两层不落地墙剪力超筋,
扭转引起其他墙也超,都四剪力引起的。
现在想先解决转换梁上墙超筋问题。
为此,快过年了,我却在为这个加班加点。
过完年马上就要做基础施工了。
到目前没有想到什么好的办法
除非改建筑方案(根本就不可能 )
那些加梁高提刚度效果微小,
移动位置就是改方案了,
我试了加厚转换上三层墙厚度,减少上部全部墙厚度,
效果也不理想,且影响了位移等参数要求。
现在我在思考是否可以不考虑超筋问题,
因为实际情况是混凝土剪力墙有整体内力调整,
不应该底部受剪力格外大,
但没有权威理论,只是个人想法。
不知能性否?
希望各位提提意见。
免费打赏
lsf19820414
2008年02月19日 18:56:07
12楼
转换梁加型钢,与转换梁相连的柱子也加型钢,增大Y形转换部位的刚度.与非转换部位剪力墙相抗横,使之钢心与形心尽可能的重合,减少扭转,试试,看可以不!
回复
junminlee
2008年02月20日 10:04:09
13楼
转换梁上剪力墙计算超筋,本身是一种很常见的情况,原因是转换梁和剪力墙的力学计算模型引起的,可以说是一种内力畸形,其计算结果本身就是不正确的,不必调整。
回复
junminlee
2008年02月20日 10:11:04
14楼
转换梁上剪力墙计算超筋,本身是一种很常见的情况,原因是转换梁和剪力墙的力学计算模型引起的,可以说是一种内力畸形,其计算结果本身就是不正确的,不必调整。
回复
xzcyp-1
2008年03月15日 20:21:56
15楼
转换梁上剪力墙计算超筋,本身是一种很常见的情况,原因是转换梁和剪力墙的力学计算模型引起的,可以说是一种内力畸形,其计算结果本身就是不正确的,不必调整。
我也在为这样的问题发愁呢,这样真的可以吗?
回复
zhongming888
2008年03月22日 20:04:53
16楼
  “抗规”GB50011-2001规定抗震墙结构、部分框支抗震墙中落地剪力墙当一、二级抗震时底部加强部位及

相邻的上一层均应按要求设置约束边缘构件;但对于一般抗震墙结构(除部分框支墙外)当满足墙肢轴压比限

值界线值时可按规定设置构造边缘构件。“抗规”未明确框架-剪力墙结构中的剪力墙需设置约束边缘构件时抗

震墙的抗震等级和轴压比界限值;但根据混凝土规范11.7.14条笔者理解框架-剪力墙不受一、二抗震等级限制

,凡底部加强区及其上一层当不满足轴压比限界时则均应设约束边缘构件。综合分析“抗规”、“砼规”和“

高规”设计约束
回复
zhongming888
2008年03月22日 21:02:19
17楼
转换梁上剪力墙计算超筋,本身是一种很常见的情况,原因是转换梁和剪力墙的力学计算模型引起的,可以说是一种内力畸形,其计算结果本身就是不正确的,不必调整。
我也在为这样的问题发愁呢,这样真的可以吗?
回复
lsd1223
2008年03月25日 01:08:38
18楼
可以调好的
在转换层板设置弹性板,
转换梁刚度放大100倍
转换梁上部墙尽量避免一边搭在柱上一边在梁中.
回复
设计牛
2008年03月25日 14:35:38
19楼
楼主能不能发个图来看看
本人从未做过高层
渴望学习中
回复
xzcyp-1
2008年08月02日 16:58:28
20楼
可以调好的
在转换层板设置弹性板,
转换梁刚度放大100倍
转换梁上部墙尽量避免一边搭在柱上一边在梁中.
请教16#l楼主有何根据转换梁刚度可以放大100倍呀
回复
xzcyp-1
2008年08月02日 17:00:57
21楼
错了,请教19#楼主,转换梁刚度有何根据可以放大100倍呀
回复

相关推荐

APP内打开