700m2娱乐场所,用台资东元120KW模块机,地点在江苏泰州,下大雪前制热效果很好,一切正常。下雪后只要一开末端设备风机盘管(只开其中一半设备)温度马上从48度就掉到31度后就上不去了。高压12kg/cm2,低压2.712kg/cm2
700m2娱乐场所,用台资东元120KW模块机,地点在江苏泰州,下大雪前制热效果很好,一切正常。下雪后只要一开末端设备风机盘管(只开其中一半设备)温度马上从48度就掉到31度后就上不去了。高压12kg/cm2,低压2.712kg/cm2
2楼
和我的工地有点类似,我这边是慢慢的加载末端负荷,还有一点,不知道你配辅助电加热没有?
回复
3楼
运行时,室外温度是多少?
回复
4楼
空气源热泵机组低温制热时能力衰减是很大的!
最大可能只有标注的20%-30%左右!
老兄是不是没加电辅助啊!
回复
5楼
检查下看看除霜是不是频繁除霜了
回复
6楼
这有多种原因可造成1.空气源热泵机组在低温工作时效率削减很大特别是在零下时
2.室外换热气是否大量积霜
3.机组是否在满负荷运转(活塞机往往有卸载装置)
4.制冷剂有无泄露情况
回复
7楼
如果解决了,能告诉我们是什么原因吗?也 好让我们学学
回复