互感器、电能表的接线大全和原理讲解
早安电气
2018年11月16日 11:08:18
只看楼主

1、电压互感器V/V接法 V/V接法原理图 V/V接法3D示意图 2、电压互感器Y/Y接法 Y/Y接法原理图 Y/Y接法3D示意图 3、电流互感器不完全星型接法 电流互感器不完全星型接法原理图 电流互感器不完全星型接法3D示意图 4、电流互感器星型接法 星型接法原理图(适用10kV以上)

1、电压互感器V/V接法

新建 DOC 文档 (2)13.png

V/V接法原理图

新建 DOC 文档 (2)24.png

V/V接法3D示意图

2、电压互感器Y/Y接法

新建 DOC 文档 (2)50.png

Y/Y接法原理图

新建 DOC 文档 (2)61.png

Y/Y接法3D示意图


3、电流互感器不完全星型接法

新建 DOC 文档 (2)89.png

电流互感器不完全星型接法原理图

新建 DOC 文档 (2)107.png

电流互感器不完全星型接法3D示意图

4、电流互感器星型接法


星型接法原理图(适用10kV以上)

新建 DOC 文档 (2)139.png

星型接法原理图(适用400V)

新建 DOC 文档 (2)159.png

星型接法3D示意图(400V)

新建 DOC 文档 (2)177.png

5、电能表接线示意图


三相三线电能表组合接线示意图

新建 DOC 文档 (2)206.png

(3*100V电能表+3*100V专变采集终端)三相四线电能表组合接线示意图

新建 DOC 文档 (2)248.png

(3*57.7V电能表+3*100V专变采集终端)三相四线电能表组合接线示意图

新建 DOC 文档 (2)291.png

(3*220V电能表+3*220V专变采集终端)

特殊说明

400V电流互感器不需要接地,只有10V及以上的电流互感器非极性端才须接地。在接线过程中强烈推荐采用分相接地的方式,而且电流回路与电压回路分开接地。

来源:电力知识课堂

alian0605
2018年11月16日 13:27:50
2楼
图文并茂,赞一个
回复
xjhdfzj
2018年11月17日 23:33:52
3楼
简单生动和实用
回复
半仙鲁
2018年11月20日 08:15:21
4楼
这么好的帖子得赞一个
回复
风平浪静02
2018年11月21日 15:46:06
5楼

已经有所进步了。不过错误还是有的。

1、电流互感器二次不完全星形连接,是指二次输出三条线。现在贸易结算的电能计量装置已经摒弃这种接线,因为这种接线会产生计量误差。采用分相连接,不能叫不完全星形连接了。还有二次采用两点接地,可能存在计量差错。

2、联合接线盒接线方式错误。主要是短路电流互感器二次需要两片连接片同时闭合,增加了电流互感器开路的可能。业内已经把这样接线确定为错误接线。正确的应该是互感器侧接1-2端子,电能表侧接1-3端子。