空气搅拌一般气水比是多少
goldangel
goldangel Lv.2
2005年01月21日 16:40:11
只看楼主

搅拌 的 送气管道系统 设计 要注意哪些问题

搅拌 的 送气管道系统 设计 要注意哪些问题
免费打赏
hjw965
2005年01月21日 23:56:10
2楼
气水比与水深(气泡出口深度)、水力停留时间有关,水深越大、时间越短,气水比越小。
回复
lsunouc
2005年01月22日 09:33:10
3楼
请问,气水比的确切定义是什么啊?是进气和进水的比吗
回复
kede-1
2005年01月24日 15:51:54
4楼
如果是用作搅动的一般只要考虑风压与水深的问题

回复
hu780317
2005年01月31日 11:17:52
5楼
按池子的体积算,每100m3体积搅拌气量2~3m3/min
回复
大军
2005年01月31日 11:28:06
6楼
一般情况下采取气水比为3~5
也可以利用池体表面积计算每平方米1~3m3
回复
liefon
2005年02月01日 10:46:35
7楼
0.02~0.03m3/min.m2
回复
zf3152425
2005年02月01日 15:01:49
8楼
1~2m3空气/m2池面
回复
hu780317
2005年02月02日 09:16:39
9楼
到底哪个正确,各位说说依据!
我是参考据上海生活污水处理规范数据
回复
pathfinder
2005年02月02日 16:17:55
10楼

这个好像合理些
单位是多少?小时?分钟?
我也想知道合适的搅拌用气量
回复
zf3152425
2005年02月03日 08:40:14
11楼
这个好像合理些以下是引用zf3152425在2005-02-01 15:01:49发表的内容:

1~2m3空气/m2池面


是1~2m3空气/m2池面.h
回复