自建二层房子圈梁出现的裂缝问题
qq_1541655729676
2018年11月08日 14:03:56
只看楼主

第二层十字梁交接处,一侧梁出现下列图片中的斜裂纹(是否已经断裂?)请各位老师给分析一下原因,是否影响使用?该圈梁浇筑完毕后第二天拆模是还发现大多数圈梁出现第二张图片中的裂纹,这是什么引起的?拆模完毕后第三天上的空心板。

IMG_20181023_105522.jpg IMG_20181023_110758.jpg第二层十字梁交接处,一侧梁出现下列图片中的斜裂纹(是否已经断裂?)请各位老师给分析一下原因,是否影响使用?该圈梁浇筑完毕后第二天拆模是还发现大多数圈梁出现第二张图片中的裂纹,这是什么引起的?拆模完毕后第三天上的空心板。
qq_1541655729676
2018年11月08日 14:19:55
2楼
IMG_20181023_105522.jpg IMG_20181023_110758.jpg就是这两张图片
回复
cof1495372238015
2018年11月08日 15:36:00
3楼
梁受剪承载力不足
回复
bearkevin12345
2018年11月08日 16:03:38
4楼
支座位置斜裂缝,大概率是受剪承载力不够

qq_1541655729676:梁已经断了么?混凝土问题?还是?过早上空心板导致的?如何处理?

bearkevin12345:斜裂缝的原因可能箍筋少了吧,水平的裂缝我也不清楚,请牛人来解答

回复
天涯居士
2018年11月09日 08:00:30
5楼
受剪承载力不足
回复
聪聪鼠85015
2018年11月09日 08:50:31
6楼
拆模过早,梁在自重情况下破坏

qq_1541655729676:后续措施应该怎么办呢?

回复
汇散不尽
2018年11月09日 09:21:31
7楼
感谢楼主分享
回复
xuehun2008
2018年11月09日 10:56:10
8楼
拆模上板过早,梁在自重情况下破坏

qq_1541655729676:怎么处理呢??影响以后使用么?

回复
隐为者
2018年11月09日 11:05:25
9楼
多谢分享了.
回复
zq-cyt
2018年11月09日 11:55:27
10楼

有条件,怎么不现浇整个楼面?????

不加固梁,敢住????

回复
danlyn
2018年11月09日 14:21:07
11楼
可能是强度没上来就铺预制板造成的,水平裂缝不好判断,比较少见,可能是受压区裂缝。斜裂缝就很明显了,强度没上来,抗剪不足,斜裂缝比较危险,较难处理。建议检测一下混凝土的实际强度,复核一下纵筋和箍筋,必须加固处理后才能使用。
回复