控制电源消失断路器需回到分闸状态
豆腐乳01
2018年11月07日 19:47:48
来自于断路器
只看楼主

 技术协议上,在合闸操作过程中或合后,当合闸控制电源消失时,合闸控制电路中的所有电动操作装置必须复归到断路器断开。 这个项目的控制电源是外部供的直流110v的电压,我是不是应该把欠压线圈接在直流的电源上

 技术协议上,在合闸操作过程中或合后,当合闸控制电源消失时,合闸控制电路中的所有电动操作装置必须复归到断路器断开。 这个项目的控制电源是外部供的直流110v的电压,我是不是应该把欠压线圈接在直流的电源上
豆腐乳01
2018年11月08日 16:08:13
2楼
自顶
回复
wang171468177
2018年11月10日 21:19:35
3楼
是的。接上失压线圈,控制电压消失开关脱扣。
回复
alian0605
2018年11月13日 16:19:55
4楼
同意
回复
ucj8683
2018年11月25日 19:08:59
5楼
非常感谢分享
回复
zka1839
2018年11月27日 20:28:27
6楼
非常感谢分享
回复