高压电气设备试验 一、配电变压器试验 目前我国10kV为配电系统最高电压,接轨后的配电最高系统为20—35kV。现在10kV系统标准依然沿用,对变压器试验项目10kV标准继续执行。 1.工程施工交接试验现场对变压器的试验项目 (1) 变压器线圈直流电阻测试; (2) 变压器变比测试; (3) 变压器接线组别试验; (4) 变压器线圈绝缘电阻及吸收比试验;
高压电气设备试验
一、配电变压器试验
目前我国10kV为配电系统最高电压,接轨后的配电最高系统为20—35kV。现在10kV系统标准依然沿用,对变压器试验项目10kV标准继续执行。
1.工程施工交接试验现场对变压器的试验项目
(1) 变压器线圈直流电阻测试;
(2) 变压器变比测试;
(3) 变压器接线组别试验;
(4) 变压器线圈绝缘电阻及吸收比试验;
(5) 变压器油耐压试验;
(6) 变压器交流耐压试验;
(7) 变压器吊芯检查试验。
注意:在变压器初次投运时要做全压冲击合闸试验,对电缆变压器共进行五次冲击,然后进行24小时的变压器空载运行。
2.其他
对于大容量的变压器还要做绝缘套管及油的介质损失角试验。如有特种变压器和对变压器有特殊要求时,按交接验收规范标准规定项目进行变压器试验。
二、变压器现场交接的试验
1.变压器线圈直流电阻测试(简称为直流电阻测试)
作用:
判断线圈内部接头、引线与线圈接头、分接开关与引线的焊接质量,分接开关各个分接位置及载流部分有无开路和短路情况。
测量使用的仪器:
测试变压器线圈直流电阻采用电桥法,对于小于100电阻的多采用双臂电桥,也称为凯尔文桥;大于100电阻的采用单臂电桥,又称惠斯登电桥。
测量方法:
测量线圈的直流电阻应在引线端上接线,测出分接开关上所有位置上的直流电阻,如有中性点引出端测线直流电阻,无中性点引出端测线直流电阻。
注意:
① 使用电桥时首先要接好桥臂的四根接线,两根电流接线端要接在变压器靠线圈侧即内侧,两根电压接线端要接靠线圈外侧,这样可以提高测量准确性。
② 由于线圈是一个较大的电感性元器件,测量时电桥中电源向它充电,经一定的时间后才会稳定,所以要读取稳定时指示的电阻值。
③ 在使用电桥时要先打开电源开关,经过一段时间后再接通电桥的检流计,然后根据检流计偏转的方向来平衡电桥,否则电桥很难调平衡。如果掌握检流计正、负偏转的速度、方向与测试准确值大小变化的关系,就能很快调节倍率开关或调节数值旋钮将检流计调到平衡。
④ 当电桥指针向正方向打得快时,倍率开关要向小调整,调整后电桥指针向正方打的速度降慢时再将数值旋钮向小调整,先调高位数后调低位数,直到电桥调整平衡。
⑤ 当电桥指针向正负方向打得快时,倍率开关要向大调整,调整后电桥指针向正方打得慢时再将数值旋钮向大调整,直到电桥平衡。平衡后读出数值,用读出的数值再乘上倍率,就是所测得的该相该分接开关上的直流电阻。
⑥ 电桥平衡后的读数即是所测直流电阻值,读值为按高位数向低位数排列起来的数值再乘上倍率。
测量结果判定:
(1)将测量时的温度记录下来,把测得的结果一律换算成20℃时的直流电阻值进行比较,不能忽略温度变化对测试的影响,不可将不同温度下测的数值进行比较,否则将产生出错误的比较结果。当直流电阻较大时,采用单臂电桥测试的结果要减去接线电阻,双臂电桥则无接线的影响
(2)对1600kVA以上的变压器,各相线圈间同档分接开关的直流电阻相互间差别不大于三相平均值的2%;各线间同档分接开关的直流电阻相互间差别不大于三相平均值的1%。
(3)对1600kVA以下的变压器,各相线圈间同档分接开关的直流电阻相互间差别不大于三相平均值的4%;各线间同档分接开关的直流电阻相互间差别不大于三相平均值的2%。
(4)当测得的三相不平衡直流电阻值超过以上标准时,如不是测量电桥误差,则应考虑分接开关接线不良、线圈间焊接不良、断线、变压器套管中导电管和引线接线不良等因素。
2.变压器变比的测量
测量变比的目的:
验证变压器的电压变换是否符合规定值,达到设计值;开关各引出线的接线是否正确,可初步判断变压器是否存在匝间短路现象等。
测量使用的仪器:
电压表比较法、电桥法(如:QJ35型电桥)、新型的、电脑控制式的、多功能的变压器变比数字式电桥
测量方法:
(1)电压表法
1)在变压器一次侧加入380V电源,用三相开关控制,并在某线间接入一电压表测其线电压;在变压器二次侧接入一电压表,测其相对应线电压,合上开关后两块表同时读数,得出的数值需经换算,换算后的数值为变压器的变比。
2)换算的方法为以低压侧测试值为标准值,换算成二次侧相当于400V时一次侧的读值,此时的读值就是变比。变比的误差为:测试的高压值减去标准值的差值,再除以标准值约百分数则为此档变比。
3)电压表法要求测试时电压的波动要小,两块电压表的读数要同步,电压表要求精度是0.5级,操作时要注意安全