工业冷水机制冷系统压力反常的可能原因
5个柠檬c
2018年11月03日 13:02:19
来自于制冷技术
只看楼主

 若是工业冷水机制冷系统发作毛病时,气态制冷剂分子数发作变化就会大,压力就会出现反常,远远超出其正常压力工作范围。 冷凝器散热差形成高压侧压力过高工业 冷水机冷热器散热差的主要缘由有 1、冷凝器管内有积垢; 2、冷凝器散热片外表有尘埃 3、冷凝器散热片阻塞; 4、风量不行。  这些缘由都会影响制冷剂与载冷剂进行热交换,制冷剂不能极好放出热量,气态制冷剂就会很难冷凝成为液态制冷剂。这样,不断从压缩机运送过来的气态制冷剂来不及冷凝,气态制冷剂积聚在压缩机与冷凝器之间,高压侧的气态制冷剂分子数目逐步增多,致使高压侧的压力不断升高。

 若是工业冷水机制冷系统发作毛病时,气态制冷剂分子数发作变化就会大,压力就会出现反常,远远超出其正常压力工作范围。

冷凝器散热差形成高压侧压力过高工业 冷水机冷热器散热差的主要缘由有

1、冷凝器管内有积垢;

2、冷凝器散热片外表有尘埃

3、冷凝器散热片阻塞;

4、风量不行。


 这些缘由都会影响制冷剂与载冷剂进行热交换,制冷剂不能极好放出热量,气态制冷剂就会很难冷凝成为液态制冷剂。这样,不断从压缩机运送过来的气态制冷剂来不及冷凝,气态制冷剂积聚在压缩机与冷凝器之间,高压侧的气态制冷剂分子数目逐步增多,致使高压侧的压力不断升高。


 当工业冷水机运转工况发作变化时,气态制冷剂分子数目发作变化,压力也相应发作变化。如压缩机转速增大时,运送到冷凝器的气态制冷剂增多,致使高压侧的气态制冷剂添加,压力相应升高。而被抽吸的气态制冷剂增多,致使低压侧的气态制冷剂削减,压力相应降低;若是冷凝器的风机转速加速,风量加大,冷凝器内的气态制冷剂冷凝成液态制冷剂的分子数目增多,高压侧的气态制冷剂相应削减,压力就降低;若是蒸发器风机转速加速,风量加大,液态制冷剂蒸发成气态制冷剂的分子数目增多,低压侧的气态制冷剂相应增多,压力就升高。