工地照片 跟大家分享!
hanqiangding@co163
2008年02月03日 12:04:23
来自于工地图片
只看楼主

照片内容为:低压柜部分内容,变压器进线与发电机进线及联络开关之间的机械联锁(采用钥匙盒方式)

照片内容为:低压柜部分内容,变压器进线与发电机进线及联络开关之间的机械联锁(采用钥匙盒方式)

1202011554240.jpg

免费打赏
nokia3310
2008年02月03日 16:27:09
12楼
电力电缆都是柜顶出线?
回复
liruxue001
2008年02月04日 01:09:04
13楼

值得探讨。
回复
liu630
2008年02月04日 09:12:15
14楼

好的厂家应该不会发生这种现象。
回复
hongmianalan
2008年02月04日 09:15:14
15楼


呵呵,是啊是啊.
回复
dacuhbz139
2008年02月04日 09:20:09
16楼

是不是定货时没有与厂家约定好小母线的布线方式???????????
现在一般都采用电缆软连接的(走控制电缆沟)。
回复
yuhuoqing
2008年02月04日 09:20:37
17楼
看来现在已经很多采用柜顶出线了,不过控制电缆还是应该把它盖起来,还有柜顶,也应该加顶盖
回复
hanqiangding@co163
2008年02月04日 09:27:31
18楼
我们公司做的大部分工程中置柜(五星酒店)都采用上进上出线,往往都是当地供电部分不同意,通过做一点解释和沟通,也都同意了,上面的工程也是这种情况。
控制电缆是要盖起来,照片上还可以看到盖板啊,因为还有部分接去BMS的线没有放好。
是GE的柜子,算是名牌吧。
回复
金霸王
2008年02月04日 13:23:53
19楼
1、不明白钥匙盒怎么做械联锁。
2、温感不用固定一下吗?
3、柜顶上的控制电缆加段线槽要很多钱吗?
4、电房内还有冷气槽(或盘管机)有考虑漏水吗?
回复
hanqiangding@co163
2008年02月04日 14:17:27
20楼
1、 A钥匙B钥匙插回A、B孔后,AB钥匙才能拔出来开启联络开关AB。
2、 上端已经固定。
3、 槽盖没有盖上而已。跟钱有一点点关系。
4、 不是冷气槽,更没有风机盘管。是鲜风进风管和排风/排烟管,你看到的是280电动排烟阀。
回复
hanqiangding@co163
2008年02月04日 14:18:10
21楼


1、 A钥匙B钥匙插回A、B孔后,AB钥匙才能拔出来开启联络开关AB。
2、 上端已经固定。
3、 槽盖没有盖上而已。跟钱有一点点关系。
4、 不是冷气槽,更没有风机盘管。是鲜风进风管和排风/排烟管,你看到的是280电动排烟阀。
回复

相关推荐