1雨水系统设计 1.1 暴雨强度计算 根据《室外排水设计规范》,设计暴雨强度,应按下式计算: q=167A1( 1+ClgP )/(t+b)n 式中: q —— 设计暴雨强度( L/s · ha ); P —— 设计降雨的重现期( a );
1雨水系统设计
1.1 暴雨强度计算
根据《室外排水设计规范》,设计暴雨强度,应按下式计算:
q=167A1( 1+ClgP )/(t+b)n
式中: q —— 设计暴雨强度( L/s · ha );
P —— 设计降雨的重现期( a );
t —— 降雨历时( min );
A1 ,C ,n ,b ——根据统计方法计算进行确定。
1.2暴雨重现期
一般地面道路排水设计时,考虑 暴雨重现期为 2~10 a,降雨历时为 5~15min。但鉴于城市交通隧道设计的重要程度,一般将暴雨重现期设定为10~30a。根据现行的《室外排水设计规范》中的雨水管渠设计重现期,其确定为为 10~50 a。综合考虑城市交通隧道的安全度与可靠度,应选择暴雨重现期为50a进行暴雨强度计算。
1.3 降雨历时
根据《室外排水设计规范》,雨水管渠的降雨历时按下式计算:
t=t1 +t2
式中: t ——降雨历时, min ;
t1 ——地面集水时间, min ;
t2 ——管渠内雨水流行时间,min。
暴雨强度的大小受降雨历时的影响较明显,通常在城市雨水管渠的实际设计过程中,采用经验数值,而基于此数值需要考虑的因素如地面集水距离、地面覆盖及地面坡度等。而通常设计中选取的地面积水时间为5~15min是基于道路横坡为 3%,道路纵坡为 0.1% ,粗糙系数为 0.015时对应的数值。但由于城市隧道纵坡较大, 雨水在道路侧沟中流速明显比地面要快,显然选取对应的地面集水时间不适合。因此,对隧道的集水时间一般考虑要比5min短一点,通常为1~3min。
2.1 雨水收集和排除方案
隧道雨水工程收集、排除工艺流程:敞口段纵、横排水沟收集和拦截雨水→沉砂池→雨水泵房→潜水泵抽排至消能井→接入就近的市政雨水管网或河道。
2.2雨水拦截、收集设计
为防止洞口雨水流入隧道内,在隧道雨水泵房附近及接地点设置横截沟,有效截流洞口雨水。该 雨水拦截方式称为横截沟。但该方式需要采用盖板会对行车安全带来一系列影响。因此可考虑在隧道接地点道路两侧加密雨水收集口,并设置反坡,以取代接地点横截沟。
2.3 雨水泵房的设计
雨水泵房设计流量 Q 泵 :
Q 泵 =1.2Q雨=1.2ψqF
式中: ψ ——径流系数;
F ——汇水面积,ha。
为了保证雨水设计系统的正常运作,雨水泵房设计流量以1.2倍雨水量计。其对应的集水池容积按《室外排水设计规范》中不小于最大一台泵 30s 的出水量设计。但考虑到隧道的特殊性和重要性,建议按最大泵5~10min的出水量设计。
3小结
综上所述,城市交通隧道设计标准高于地面道路,且雨水系统作为城市隧道建设、运营的重要组成部分,在保证城市交通隧道正常运行起着关键的作用。但随着隧道安全和管理要求的不断提高,城市交通隧道的雨水系统设计有待进一步的深究。