建筑高度27m的二类高层建筑商场排烟探讨.
waj
waj Lv.11
2008年02月02日 22:41:55
来自于通风排烟
只看楼主

情况简介:地下一层车库,一层为商场,二到九层为住宅,建筑高度27米.一层商场4000平米,因进深很大,周围一圈为80平米一间的门面(该门面靠内圈为无窗实墙),只留两个出口给内圈商场.内圈为1400平米的大商场,大商场有两个出口,出口采用通透拉闸门,两门面积共30平米,顶有两个采光天窗,通气百页面积30平米,通气百页距最远点23米.高规8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:

情况简介:地下一层车库,一层为商场,二到九层为住宅,建筑高度27米.一层商场4000平米,因进深很大,周围一圈为80平米一间的门面(该门面靠内圈为无窗实墙),只留两个出口给内圈商场.内圈为1400平米的大商场,大商场有两个出口,出口采用通透拉闸门,两门面积共30平米,顶有两个采光天窗,通气百页面积30平米,通气百页距最远点23米.

高规
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。

按高规该内圈商场是不用设排烟设施的,不管是自然还是机械,但是如果不设的话,烟是肯定出不去的.我为了保险起见我还是叫建筑在采光天窗设了通气百页(按大于地面的2%留);同时将门改为通透拉闸门.不知道还有那位朋友碰到和这类似的情况没,大家交流交流.我觉得这条规范有漏洞.
免费打赏
blackeye
2008年02月05日 11:01:46
2楼
这算是高规和建规不协调的一个地方吧。低于24m的建规里都要求做排烟了,那24-32m之间的二类高层怎么会反而不排烟呢?事实上消防部门很可能会从严执行,明确要求做排烟的。
回复
mgo801225
2008年02月05日 16:43:05
3楼
这样的情况下,商场要做机械防排烟的,靠自然通风是行不通的.
回复
cainiao156
2008年02月06日 20:20:02
4楼
恩,低于32米的建筑应该按新低规执行,应该设机械排烟
回复
waj
2008年02月12日 11:00:30
5楼
实际做法:因建筑商店规范要求进深和高度之比超标准,必须要做机械通风,因此顺便把排烟也做了,选了排风量42000立方米/小时双速风机两台,进风从通透拉闸门进.谢谢2.3.4楼.
回复
toplhc
2008年02月16日 23:01:19
6楼
建筑设计防火规范300平米以上经常有人停留要考虑排烟,可以参考此条

你的42000立方米/小时风量是怎么来的呢?双速风量又分别是多少?
回复
waj
2008年03月04日 17:34:16
7楼
外圈为若干50~130平米的小门面,均为卷帘门直接对外,不考虑机械排烟;内圈为一1400平米的大商场,考虑机械排烟,按两个防烟分区(700平米/区)考虑,每个防烟分区设一通风兼采光天井,排烟量700X60=42000。后找到天水的一家风机厂的风机,噪声才32dB,N=11KW就没用双速的了。平时通风由人工开启风机或设定自动开启时间。
回复