来源:工地艺哥说 见没见过会鞠躬的梁或是楼板? 这两张图,就是折板和折梁的做法 这里面蕴藏着一个天大的法则 搞不懂他 即使是封顶吉时已定 说不定验钢筋还要整改个三五天 什么叫鞠躬法则? 对于钢筋来讲,一个通、一个断 内角的钢筋是分开的,互相锚固

来源:工地艺哥说


见没见过会鞠躬的梁或是楼板?


微信图片_20181018142443.jpg

这两张图,就是折板和折梁的做法


这里面蕴藏着一个天大的法则


搞不懂他


即使是封顶吉时已定


说不定验钢筋还要整改个三五天




什么叫鞠躬法则?


对于钢筋来讲,一个通、一个断


内角的钢筋是分开的,互相锚固


外角的钢筋是整根的


不能截断


微信图片_20181018142451.jpg


要是鞠一个标准90度的躬呢?


比如说边柱角柱遇到了梁


内侧梁、柱钢筋都有3种做法??相互锚固


微信图片_20181018142454.jpg


按照鞠躬法则外侧钢筋必须贯通


贯通方法有5种


第1种方法:外侧钢筋贯通法


微信图片_20181018142457.png


等等等等


这么长的钢筋贯通后怎么拿


整根的钢筋并不是说没有一个接头


比如说


在梁箍筋加密区以外可以加个直螺纹接头


微信图片_20181018142459.jpg


柱子和梁钢筋直径不一样用变径接头


微信图片_20181018142502.jpg


来源丨16G101-1标准图集第67页


允许有接头


辣么说


搭接也是允许的啦~


第2种方法:直线搭接法



微信图片_20181018142504.png


此前我们讲过钢筋搭接长度和锚固长度的关系



微信图片_20181018142506.jpg


纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率为100%时取1.6倍锚固长度


柱子和梁都是抗震构件


毋庸置疑


要取1.6倍的抗震锚固长度


然鹅,这个搭接真的好稀奇


过了接头就拐弯,就像一个起钉锤


微信图片_20181018142509.png


所以说,搭接长度再增加一点


这是标准图集的做法


1.7倍抗震锚固长度


微信图片_20181018142511.jpg

来源丨16G101-1第67页


这么做如果梁柱混凝土同时浇筑灰常好


分开浇筑呢?


浇好的柱子梁钢筋插不进去


想插进去混凝土施工缝位置有问题



微信图片_20181018142514.jpg


所以就有了第3种方法


第3种方法:弯折搭接法(1)



微信图片_20181018142516.png


盒盒


这个搭接是弯的


搭接长度是比1.6倍多还是比1.6倍少?


不要蒙圈


此前我们讲过搭接原理


搞不懂的时候就拔一拔试试看


先拔梁钢筋,再拔柱钢筋


微信图片_20181018142518.png

一眼就能看出


弯一下能够省钢筋


标准图集上是1.5倍的抗震锚固长度


微信图片_20181018142520.jpg

来源丨16G101-1第67页


弯折,简直是省钢筋神器


遇到了一条高高的梁



微信图片_20181018142523.jpg

这就产生了一种新的方法


第4种方法:弯折搭接法(2)


还是弯折搭接法


只是限制了弯钩的长度要大于15d(表示15倍钢筋直径,下同)


这个15d的科学道理此前讲过不重复


微信图片_20181018142525.png


这3种方法可以单独采用


也可以混合采用



微信图片_20181018142527.png

来源丨16G101-1第67页


假如说梁上部钢筋是双排的


柱子钢筋也可以分成双排和它对应搭接


是否错开20d是这么规定的


微信图片_20181018142529.jpg


来源丨17G101-11《G101系列图集常见问题答疑及图解》第2-8页


还有一个不容忽视的问题


柱子往往比梁的钢筋根数多


多出来的钢筋跟谁搭接?


第5种方法:自我锚固法


自我锚固分两种情况


微信图片_20181018142532.jpg


来源丨16G101-1第67页


如果是现浇板厚度大于100毫米


也可以采用弯折搭接法


伸入现浇板内不小于15d

微信图片_20181018142535.png

这就是边柱角柱5种封顶方法


然而这件事说起来容易做起来难


最难控制的是误差


边柱角柱鞠躬法则的核心


钢筋不是锚固而是搭接


微信图片_20181018142538.jpg

“节点外侧钢筋不是锚固受力,而属于搭接传力问题。”来源丨17G101-11《G101系列图集常见问题答疑及图解》第2-8页


柱子钢筋一层一层接上来会有累积误差


顶层下料前需要测量一下实际尺寸


尺寸没量准,下料扣错了保护层


都会造成误差大


微信图片_20181018142540.jpg


最复杂的是角柱


有两个方向的钢筋


施工现场更是乱象丛生


微信图片_20181018142542.jpg


有没有简单有效的吸星大法?


当然有


如果我告诉你了,你转发不转发?


只是需要设计院配合一下


把封顶柱变成中间层的柱子


微信图片_20181018142546.jpg


来源丨16G101-1第69页    


这种做法


相当于把封顶柱上面加个螺栓


箍筋就相当于螺纹


直径和间距必须满足两个要求


微信图片_20181018142548.jpg


来源丨16G101-1第58页


这就是鞠躬问好的套路


微信图片_20181018142550.jpg

微信图片_20181018142553.jpg

微信图片_20181018142555.jpg

微信图片_20181018142558.jpg

“这才叫知识点!”


-END-

元芳怒怒看
2018年10月18日 16:13:16
2楼
有趣的方式
回复
wxlyy
2018年10月19日 08:17:16
3楼
谢谢楼主得资料
回复
逍遥鹏鸟
2018年10月19日 08:49:57
4楼
谢谢楼主的资料
回复
汇散不尽
2018年10月19日 08:54:04
5楼
感谢楼主分享
回复
隐为者
2018年10月19日 10:16:22
6楼
谢谢楼主分享好资料
回复
hagg04
2018年10月19日 13:13:09
7楼
感谢楼主的趣味教学
回复
cqub
2018年10月19日 13:17:02
8楼
谢谢楼主分享好资料有趣的方式
回复
nj1210
2018年10月19日 16:33:10
9楼

谢谢楼主分享资料

回复
menglike07
2018年10月19日 20:53:43
10楼
学习了。
回复
蒋以华
2018年10月19日 23:29:39
11楼
图片很形象!!
回复

相关推荐

APP内打开