稳压设备参数计算表-修正图集17S205
举人1968
举人1968 Lv.5
2018年10月15日 10:19:49
只看楼主

说明: 1、符合消防给水及消火栓系统技术规范》GB50016-2014。 2、参考并修正图集17S205《消防给水稳压设备选用与安装》。 3、稳压设备不论位置何处,采用同一计算公式。 4、稳压设备型号、气压罐型号可计算自动推荐。。 5、修正了图集17S205计算错误:①稳压罐压力采用绝对压力而不是表压;②部分稳压设备按稳压泵启停压力计算稳压罐调节容积小于150L;③部分稳压罐公称压力错误。

QQ图片20181015102128.png

说明:

1、符合消防给水及消火栓系统技术规范》GB50016-2014。

6、补充图集17S205没有的P0>0.95MPa的设备参数,补充下置式水箱吸水方式的设备参数。

24f4294fd19165e58240.xlsx
1.4 MB
立即下载
免费打赏
小新slg
2020年08月06日 11:14:30
12楼

下载不了,先收藏了,

回复
水管工1120
2021年10月22日 11:49:31
13楼

你好,请问一下,临时高压消防给水系统,无高位消防水箱,稳压装置设于地面泵房的方式,该公式是否适用?另外,17S205-8给出的“稳压泵的启泵压力应保证最不利消火栓给水管网供水压力从地面算起不小于0.17MPa。”GB50974-2014第5.3.3条第3款中要求“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”,请问以哪个为准呢?

举人1968:无高位消防水箱,稳压装置设于地面泵房的方式,该公式是适用。以规范为准,0.15MPa,0.17MPa也符合规范。

回复
lj99cx
2022年01月08日 18:17:47
14楼

感谢楼主分享感谢楼主分享

回复
wx_1594004370285
2022年10月25日 15:23:28
15楼

楼主真厉害!谢谢分享!

回复
gpsdgr1
2023年11月22日 08:53:02
16楼

不错的文件,准备下载学习下~~~~~

回复
yaozi33
2024年04月03日 10:48:33
17楼

感谢楼主分享感谢楼主分享

回复
yaozi33
2024年07月05日 14:39:16
18楼

感谢楼主分享感谢楼主分享

回复
yaozi33
2024年07月05日 14:42:40
19楼

感谢楼主分享感谢楼主分享

回复