康明斯120kw柴油发电机民用建筑备用电源 近年来,变频起动装置在民用建筑中应用越来越广泛,变频起动与其它起动方式相比,起动电流小而起动力矩大,对电网无冲击电流,引起的母线电压降也很小,因此,笔者认为,当电动机采用变频调速起动时,可以只考虑用计算负荷来计算发电机的容量,而不用考虑电动机起动的因素。 工程实例:笔者设计的某工程为例,该工程建筑面积10000m2,12层,为二类高层,保安性负荷主要为消防负荷,其容量为191kw,大一台电动机为喷淋泵37kw,采用自耦降压80%抽头降压起动。
康明斯120kw柴油发电机民用建筑备用电源
近年来,变频起动装置在民用建筑中应用越来越广泛,变频起动与其它起动方式相比,起动电流小而起动力矩大,对电网无冲击电流,引起的母线电压降也很小,因此,笔者认为,当电动机采用变频调速起动时,可以只考虑用计算负荷来计算发电机的容量,而不用考虑电动机起动的因素。
工程实例:笔者设计的某工程为例,该工程建筑面积10000m2,12层,为二类高层,保安性负荷主要为消防负荷,其容量为191kw,大一台电动机为喷淋泵37kw,采用自耦降压80%抽头降压起动。
(1)按计算负荷计算P=kPj/η=1.1×191/1kw=210.1 kw
(2)大的单台电动机起动的需要计算P=(P∑-Pm)/η∑ +PmKCcosΨm =(191—37)/0.85+37×6×0.64×0.4 =238.0 kw
(3)按起动电动机时发电机母线允许电压降计算P=PnKCXd″(1/△E-1)
=37×6×0.64×0.25(1/0.20-1)
=142.08 kw
根据以上计算,应选择≥238.0 kw的发电机组一台,因此可选一台250kw机组。
3.机组的选择
(一)台数的选择当用电动机起动容量来选择发电机组的容量时,发电机台数不能多,因为台数增加,单机容量小,有可能满足不了电动机的起动要求。一般当容量不超过800kw时,选用单机为好,当容量在800kw以上时,宜选择两台,且两台机组的各种物理参数应相同,便于机组并车运行。
(二)其它功能的选择民用建筑备用应急发电机组宜选用高速柴油发电机组和无刷型自动励磁装置。选用的机组应装快速自动起动及电源自动切换装置,并应具有连续三次自起动的功能。不宜采用压缩空气起动,一般采用24V蓄电池组作为起动电源。