小库说: 电力电容器温度升高该咋办?主要原因是电力电容器长时间过电压运行、附近的整流装置产生的高次谐波流入使电力电容器过电流、电力电容器选择不当、油量过少和通风条件差等。另外,由于电力电容器长期运行后介质老化,介质损耗(tanδ)不断增加都可能导致电力电容器温升过高。电力电容器温度升高将影响电力电容器的寿命并导致电力电容器绝缘击穿而损坏。 那么我们该怎么办呢?针对运行中应严格监视和控制电力电容器室的环境温度,为了便于监视运行中的环境温度,应选择散热条件较差处(电力电容器高度的三分之二处)装设温度计,要使温度计的装设位置便于观察。为了监视电力电容器的外壳温度,可在电力电容器外壳上(铭牌附近)粘贴示温蜡片。如室温过高,应采取必要的通风、降温措施,如果采取措施后仍然不能满足室温控制在40℃以下的要求时,应立即停止运行。如系电力电容器问题应更换电力电容器。
小库说:
电力电容器温度升高该咋办?主要原因是电力电容器长时间过电压运行、附近的整流装置产生的高次谐波流入使电力电容器过电流、电力电容器选择不当、油量过少和通风条件差等。大家看完本文内容,是不是涨点知识呢?以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)