四极和三极漏电开关的使用,希望和大家交流下。
开心3250
开心3250 Lv.6
2005年01月21日 09:54:57
来自于防雷减灾
只看楼主

广东这边照明负荷配电箱总断路器很多人做的时候都用四极的漏电开关(对TN-S系统),不是漏电开关也是装四极的。但有些人说因为照明配电中单相负荷比较多,三相不平衡,所以要用四极的漏电开关,用三极的漏电开关不能正常合闸。但也有人说漏电开关本来的名称是叫剩余电流保护器,只对导线对地泄流电流的时候起作用,和三相平衡无关。所以不应该滥用四极开关。只有在TT系统的时候才用四极开关。希望大家交流一下,到底那个才合理,才正确?我身处广东,别人做四极的我也就做四极,不然审图的时候会通不过。唉。。。。。。

2005年01月21日 10:06:13
2楼
兄弟,这个问题有点大!
建议你从接地系统着手,仔细研究研究
回复
vlsa
2005年01月21日 10:25:08
3楼
漏电开关要用四极的,要断中性线。
回复
hs30
2005年01月21日 10:41:12
4楼
照明负荷的漏电断路器应该用四极的,因中性线(N线)在正常情况下有电流通过,故N线亦应穿过剩余电流互感器的磁回路,同时也需断开中性线。
回复
luozi8250
2005年01月21日 10:45:17
5楼


兄弟,你的观点有问题,漏电断路器N线都应该穿过剩余电流互感器的磁回路。只是N线设不设保护的问题
回复
城市边缘
2005年01月21日 10:59:09
6楼
这是个老问题了,搜索一下,会有很多帖子。其实只要明白漏电保护的原理和产品的结构,这个问题就不存在了。
回复
francishe
2005年01月21日 11:23:17
7楼
我是做设计总包的,照明一般用三极就可以了,如果是设计院,会做成四级,不过到深化设计时我们都会改掉,节省成本。
回复
城市边缘
2005年01月21日 11:59:47
8楼

四极开关不能滥用,但有些地方是必须用的,否则有可能导致运行不正常。不经过设计而修改图纸,出了问题,只能你们担着。
回复

相关推荐

APP内打开