一家用中央空调,室内水循环空气盘管。在一次换上新泵启动正常,过后两个月,再开机发现,水泵正常运行,然后发出水流量不足的信号,随后所有机组停止运行,不管是白天还是晚上都如此。经检查,供水流量没什么问题,水泵启动正常,就是在循环泵运行一段时间后发出报警然后就无法进入到启动压缩机状态。靶式流量计无论是短接还是断开都没有解决问题。打开排气阀直冒水,没有大量积气;水管拧开水量很足。请问有哪些问题会导致这种情况?
水流开关保护:上几个措施都无法解决那还有一种可能、就是信号线虚接,由于机组的震动而使虚接部位产生中断。建议更换水流开关,查信号线。
回复
53楼
好
回复
54楼
------用的什么电控?应该是电控问题
回复
55楼
恩,很难解决
回复
56楼
回复
57楼
如果是 水流开关短接都不能解决问题,说明不是水流不足,应该是机组控制系统有问题
回复
58楼
检查靶式流量计的控制线路是否是通的。
回复
59楼
水路不畅通,过滤没做好,过滤网目数太小。。。。
回复
60楼
1 水流开关连接现是否有开路。
2 重新下程序 换控制器
回复
61楼
用脑子想想 水流开关短接还是报 说明不是水路出现了问题
回复