水流不足保护,压缩机无法启动
summer_stars
2008年02月01日 14:37:16
来自于中央空调
只看楼主

一家用中央空调,室内水循环空气盘管。在一次换上新泵启动正常,过后两个月,再开机发现,水泵正常运行,然后发出水流量不足的信号,随后所有机组停止运行,不管是白天还是晚上都如此。经检查,供水流量没什么问题,水泵启动正常,就是在循环泵运行一段时间后发出报警然后就无法进入到启动压缩机状态。靶式流量计无论是短接还是断开都没有解决问题。打开排气阀直冒水,没有大量积气;水管拧开水量很足。请问有哪些问题会导致这种情况?

2011年08月04日 22:27:48
62楼
楼上的,挖坟啊
那么老的帖子了
回复
summer_stars
2013年12月11日 20:54:31
63楼
52楼 58楼的都很有见地哟。
回复
sldlzyjsxy
2013年12月11日 23:46:52
64楼
学习了,多些楼主分享
回复
summer_stars
2014年02月17日 21:54:00
65楼
靶式流量计不稳定,水温过低时会出现。水内空气未排干净也会出现。国产水冷中央空调的常见病了,这几年的维修经历表明了,另外有一个压缩机的制冷管路可能已经出现慢渗漏,运行半个季之后就会出现压缩机进口压力不足。