一家用中央空调,室内水循环空气盘管。在一次换上新泵启动正常,过后两个月,再开机发现,水泵正常运行,然后发出水流量不足的信号,随后所有机组停止运行,不管是白天还是晚上都如此。经检查,供水流量没什么问题,水泵启动正常,就是在循环泵运行一段时间后发出报警然后就无法进入到启动压缩机状态。靶式流量计无论是短接还是断开都没有解决问题。打开排气阀直冒水,没有大量积气;水管拧开水量很足。请问有哪些问题会导致这种情况?
我个人认为楼主说的情况可以用万用表量一下主控板上接水流开关的两个端子间电阻是多少?正常的情况下,短接后是0反之∞,如果不是这两种情况你可以查一下这两根线上是不是串的还有别的元器件。有的话看看是不是接触不良。通常串接的由,高压压力开关、过流保护等。各个厂家不一样的。
回复
43楼
原帖由
guanyeyi 于 2008-8-22 09:45 发表
举双手、双脚赞成!
回复
44楼
不会吧,把流量计短接会出现冻了蒸发器,但是一定不会影响开机。
回复
45楼
过滤器是不是堵了
是不是系统有空气
要不就是控制系统出问题
回复
46楼
水流不足保护,压缩机无法启动
分析 1水流开关有问题 2检查主机进出水温差是否超过设定值(一般厂家设定超过7度) 3末端电动关闭
回复
47楼
特别感谢楼主提供的好资料.
回复
48楼
找找你的连接电线,呵呵肯定出问题了
回复
49楼
:lol 看下进出水压差就可知了
回复
50楼
肯定是水流保护节点坏了主机的问题
回复
51楼
应该是电控部分有问题,对照一下附带的电路图,看看各个端子号是否接错。
回复